西门子PLC是MB0在前,MB1在后,
现在它要操作一台电源,电源的寄存器是高字节在先,低字节在后,与西门子PLC相反
我在PLC里写好电流123A,意即希望电源是以123A恒电流运行。电源自己的数显面板显示电流的设定值是也是123A。按说应当是显示31488A这样的数字呀!这是怎么了?
-----------------------
123=1111011
放进寄存器是 00000000 1111011
做了高低位转换后是1111011 00000000,就是31488
----------------------------------------------
这是电源手册上的数据说明