DB19 DBX 0.3 / 0.4(删除 Cancel 型报警/删除 Recall 型报警);
请求删除当前所有带有删除条件 Cancel 或 Recall 的报警。报警的删除操作是由以下接口 信号应答的:
DB19 DBX20.3(Cancel 型报警已删除);
DB19 DBX20.4(Recall 型报警已删除);
DB19 DBX0.7(WCS 中的实际值,0=MCS);
在机床坐标系和工件坐标系之间切换实际值显示:
DB19 DBX0.7 = 0:机床坐标系(MCS);
DB19 DBX0.7 = 1:工件坐标系(WCS);
DB31, ... DBX1.3(进给轴/主轴禁止);
静止轴 对静止的轴置位该接口信号时,系统会忽略所有运行请求。 运行请求仍然保留。如果此时再次取消了进给轴禁止(即 DB31, ... DBX1.3 = 0),便会执 行运行请求。
运行轴 对运行的轴置位该接口信号时,该轴会按照其当前生效的制动特性曲线停止。如果在复位 了接口信号后运行请求仍然存在,轴会继续运行。
主轴:
控制模式:立即输出转速设定值零;
定位模式:见上“静止轴”/“运行轴”
DB31, ... DBX1.4(跟踪运行);
该接口信号只能与接口信号 DB31, ... DBX2.1(控制器使能)共同生效;
跟踪 在跟踪运行时,机床轴的设定位置会持续跟踪实际位置(设定位置等于实际位置)。 反馈信息:DB31, ... DBX61.3 == 1(跟踪生效) 在“跟踪运行”期间,夹紧监控或静态监控无效。
说明 如果在跟踪运行期间置位接口信号 DB31, ... DBX2.1(控制器使能),在 NC 程序激活时,
系统会通过 REPOSA 重新定位至最后编程的位置(所有轴沿直线运动)。在其他情况中, 所有轴运行都是在当前实际位置处开始的。
停止 在“停止”模式下,机床轴的设定位置不会跟踪实际位置。如果机床轴从设定位置处运行, 设定位置与实际位置之间的偏差(跟随误差)会越来越大。
在设置控制器使能时跟随误差 会瞬间(不按照轴加速特性曲线)减小(转速骤降)。
反馈信息:DB31, ... DBX61.3 == 0(跟踪生效) 在“停止”期间,夹紧监控或静态监控生效。