(一)WinCC OA软件的组态:
基本组态方法与S7-300/S7-400组态类似。请注意,对于S7-1200或S7-1500,机架号为0,槽号设置为1(不是2)。
(二)S7-1500(或S7-1200)的组态:
1、在DB块的属性中,取消勾选“Optimized block access”复选框。在TIA Portal V12中,需要像帮助文档(Drivers / S7 / Requirements and installation)中所述,取消勾选“Symbolic access only”;在TIA Portal V13中,新建DB块时没有“Symbolic access only”选项,需要在DB块的属性 / 常规 / 属性中,取消勾选“优化的块访问”(默认为勾选)。
2、在CPU属性的“Protection”(保护)设置中,选择“full access”(完全访问权限)后,在下面的“连接机制”中勾选“Allow PUT/GET Communication”(允许远程伙伴使用PUT/GET通信访问)复选框。对于S7-1200,如果firmware版本低于4.0,则没有上述选项,即默认为允许。