技术论坛

 回复:请问840的数控系统的光栅尺和编码器能否屏蔽掉,如何修改参数?

返回主题列表
作者 主题
nilers
游士

经验值:183
发帖数:77
精华帖:5
楼主    2004-11-28 12:44:02
主题:请问840的数控系统的光栅尺和编码器能否屏蔽掉,如何修改参数?
我查看资料,30200号和31000号参数不是太明白,30200号的值可以是0,1,2,他们分别是什么具体意思?光栅尺和编码器能否屏蔽掉,如何修改参数?望高手指点,谢谢!
haha
版主

经验值:2942
发帖数:1943
精华帖:36
    2004-11-28 14:43:50
精华帖  主题:回复:请问840的数控系统的光栅尺和编码器能否屏蔽掉,如何修改参数?
30200是编码器的数量;31000=1表示是光栅尺。
你是要屏蔽光栅?电机编码器不能屏蔽,否则没法动了。
如果想让电机编码器做位置反馈,直接置位DB3*.DBX1.5就行,因为光栅尺一般都作为第二反馈,即用DB3*.DBX1.6激活。但如果DBX1.5和DBX1.6同时生效,第一测量系统起作用。
但是上面做法的前提是PLC程序中没有处理DBX1.5,否则你无法置位。
人人为我,我为人人。 www.mysinumerik.com