主题:配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生什么?
某单位生产一种配电箱,主要给160W~200W(AC220V)的通信设备配电,但后来发现:箱内本应安装施耐德EASY8 C10的交流空开,结果却装成了直流空开(C65H-DC,C10A,125V,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题?
shetong
侠圣

经验值:2898
发帖数:560
精华帖:5
10楼    2012-07-04 21:35:56
精华帖  主题:回复:配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生什么?
销售告诉我,西门子的交直流接触器是通用的?
你被忽悠了,的确西门子的3TF,3RT交流接触器可控直流,但三附主触头必须串联,来灭弧’可控DC电流与DC电压相关’电压越高可控电流越小
用实力说话,用实践来证实。
shetong
侠圣

经验值:2898
发帖数:560
精华帖:5
13楼    2012-07-05 06:16:37
精华帖  主题:回复:配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生什么?
转贴:
主触头串联连接时,可在更高的电压等级下通断额定电流(在技术文档中可查到)。这是
因为电弧被分散为若干个小电弧,这取决于串联连接的触头数量。主触头串联连接还可以
降低触头磨损,即可以提高触头寿命。主触头的串联连接多用于直流负载。
用实力说话,用实践来证实。
likevc
侠圣

经验值:2282
发帖数:568
精华帖:9
24楼    2012-07-27 22:14:33
精华帖  主题:回复:配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开,会发生什么?
quote:以下是引用huyie在2012-07-10 15:09:40的发言:
谢谢各位的回复.
5楼说了:"在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果".

那现在:125V的直流空开用在交流220V回路中到底会发生什么??请各位接着分析,谢谢


什么也不会发生,你可以放心使用。空开125V直流电压是灭弧能力限制的,不是连续电流通过能力。
125V空开我想500V摇表应该不会出现绝缘不足吧,所以u可以放心使用啦!

楼上各位从灭弧能力的分析是对的。直流和交流的区别是一个过零点,一个不过零点。过零点的交流电流起弧后由于过零而会自己息弧。直流不过零,起弧后要随着弧长(即开关断开距离)拉长使维弧电压不足以维持而断弧,还有就是交直流都采用分割弧长(减少每段弧的能量,不烧触点)、利用电弧自身产生的磁场来吹弧的方式灭弧,当然也采用快速分断的方式减少弧能。
顺便说一下:交直流电流的区别,才有交流电焊机和直流电焊机。显然,直流焊机电弧比交流焊机稳定,焊接质量好,有些焊条要用直流焊机。