技术论坛

 回复:wincc6.2的项目移植到wincc7.0的问题

返回主题列表
作者 主题
夏季流星雨
游民

经验值:104
发帖数:7
精华帖:1
楼主    2012-07-28 17:17:29
主题:wincc6.2的项目移植到wincc7.0的问题
wincc6.2 SP2的项目移植到wincc7.0 SP3中(都是中文版),原6.2的画面运行后不是高亮,但有数据传送,新加的7.0的画面却能高亮,用PLSIM模拟时都能高亮,请问这是怎么回事??????
不断学习!
夏季流星雨
游民

经验值:104
发帖数:7
精华帖:1
5楼    2012-07-31 18:02:38
精华帖  主题:回复:wincc6.2的项目移植到wincc7.0的问题
终于找到问题了,原来是PLC里面的数据块引起的,在PLC数据块里有几个未定义的全局变量,而在画面上却定义了这几个变量,后来我在画面上把在PLC里未定义的变量取消,这时候画面所有的数据和画面显示均正常了。但在Wincc 6.2 里使用却没有出现这个现象,至今都未明白。
不断学习!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。