主题:水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了,急求解决方法!!
系统中有一个热水泵,变频恒压供水,时间长了,结垢,水泵阻力增大,变频器运行时只输出9Hz左右,频率上不去了,但是变频器在运行。时间长了,电机烧了。
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。 请各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。 备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW
共同学习和成长
|
|
三良 侠士 经验值:1784 发帖数:337 精华帖:29 |
3楼
主题:回复:水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了,急求解决方法!!
可以利用变频器的自由功能块搭接,通过转矩的比较,当实际输出转矩大于设定转矩,输出信号作为外部故障信息给控制字触发故障,使变频器停机,关键就是设定值的大小了,要做计算和处理
|
|
LeeWheel 侠士 经验值:1079 发帖数:346 精华帖:4 |
5楼
主题:回复:水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了,急求解决方法!!
水泵按照正常曲线,9hz是没有杨程输出的,除非是特种泵,建议按照水泵输出曲线变频器输出设置最低频率,使变频器的运行频率最低在水泵的封闭扬程之上。
|
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
16楼
主题:回复:水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了,急求解决方法!!
无论是热水泵或是冷水泵,我从来还没有遇见过经常运行的水泵,因为水垢引起堵转(可能性非常非常小)!
根据我的经验,变频驱动水泵堵转的主要原因及预防方法: 1、系统中长期停用的水泵。离心泵泵头(叶轮部分)的结构比较精密,间隙很小。长时间不使用时,因为生锈及水质太差因腐蚀等而“锈死”,引起堵转。另外,采用“石棉”线(方形)密封的多级泵,且密封压的太紧,在停用时间较长的时候,同样极易堵转。 处理方法:检修或保养水泵。 预防方法:定期人工或自动巡检运行水泵(如:消防泵的自动巡检运行、季节性使用的中央空调系统及生产用的循环泵)、两台泵及以上时采用自动或人工轮换运行水泵; 2、新泵或检修过的泵 在第一次采用变频驱动时容易出现堵转现象(潜水泵最易出现此现象)。 主要原因:1)因泵头部分的叶轮、轴套、口环等配合紧密;2)多级潜水泵的泵轴与电机轴之间的间隙不达标,太大或太紧; 对策:1)采用工频运行一段时间。一般需要数分钟至数小时磨合即可解决问题(严禁空泵运行);2)重新对接安装,并调整“间隙”。 3、因水井“填封”不达标或井管破裂、破损,“出砂量”太大。停止运行后杨水管的水中所含沙粒沉淀后水泵堵转。(本主题于此项无关)(我公司遇见过一次,出砂量惊人,不超过三个月,因磨损需更换一组泵头) 对策:1)应急对策:先工频起动,停止后马上开变频运行。 2)最佳对策:修理水井。 4、电机缺相运行造成的堵转假象。一般是变频器的输出与电机之间的电缆、接触器等等“断线”引起的缺相运行,使电机无法运转。有些品牌的变频器没有此种“缺相保护”功能,应检查此种原因。另外,变频器输出缺相的可能性较小,不过也要考虑。 5)柱塞泵的出口阀门未打开、或机械部分卡死等引起堵转。(本主题与此项无关)