主题:电机一启动就跳闸
37KW电机,三角形直接启动,断路器选择的是80A,断路器瞬动脱扣电流设定的是1150A,电机一启动就跳闸,而且断路器出线处有火花,拆下接触器发现有一对触点粘住了,测量电机的绝缘在8兆欧左右,电机三相绕组阻值平衡在4.8欧左右,请问跳闸是什么原因造成的?
|
|
n次看你的背影 奇侠 经验值:7974 发帖数:2321 精华帖:73 |
9楼
主题:回复:电机一启动就跳闸
晕哦,兄弟,你上面不是说三角形接法吗?如果是三角形接法应该有6个头啊;即使是星型也应该有6个头出来啊,只不过是三个头接在一短接片上而已,你把6个头悬空,找出三相绕组不就可以测量相间绝缘了吗?如果你这台电机是非标的,哪就难弄了!如果判断匝间短路,传统手段是用微欧计了(电桥测量法)。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|
|
一介书生 侠圣 经验值:4499 发帖数:626 精华帖:24 |
12楼
主题:回复:电机一启动就跳闸
楼主的电机是不是之前维修过,一般新电机都是出六个头,不过维修过后,维修人员大都把星星接法的电机的中性点直接短接在电机线包内!所以就会出三个头
新手不耻于问!
|
|
三良 侠士 经验值:1784 发帖数:337 精华帖:29 |
20楼
主题:回复:电机一启动就跳闸
是否能直接起动有两点关键的,1、供电电网容量足够大,经验公式:I起/In《=0.75+Sv/(4*Pn)2;2、校核起动转矩。直接启动时,虽然起动电流很大,但起动转矩确较小。
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
21楼
主题:回复:电机一启动就跳闸quote:以下是引用kdrjl在2012-08-07 20:00:53的发言: 嘻嘻,楼上说的很不错。把电机盖子打开,应该是6个抽头的。怎么可能是3个呢?建议楼主贴张照片上来吧。有图有真相... 维修的电机,为了省事存在3个头出线的,就是说在电机内部已经接好线了,楼主的问题可能为 1重负荷启动,直接启动冲击电流大,可以达到额定电流10多倍,断路器的设定的瞬时脱扣电流不一定很准确,存在启动电流大于断路器瞬时跳闸的脱扣电流造成开关调整,楼主的断路器额定电流选择偏小一点,因为是全压启动,电流冲击大,建议断路器现在额定电流为150A左右的断路器,80A偏小。 2接触器的灭弧效果不好,造成启动瞬间弧间短路,造成跳闸,以前曾经碰到过星三角减压启动在转换三角形瞬间断路器跳闸现象,后来采取星型启动完成后,延时0.3秒后启动三角形接触器解决了跳闸问题。直接启动接触器最好选择AC4类型接触器,触点耐冲击能力比较好,不容易粘焊,如以前使用的CJ12接触器,如果使用AC3接触器,需要加大接触器的容量,建议楼主的接触器选择电流为250A的接触器比较好一点。 |
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
22楼
主题:回复:电机一启动就跳闸quote:以下是引用kdrjl在2012-08-06 20:42:22的发言: 不管怎么说,37kW的直启还是有很大冲击的。即便是空载,也一样有超大的启动电流。原因很简单,380V电压瞬间加在电机绕组上,相当于绕组短路(励磁的建立过程中那段时间),其实搞个星角启动非常方便的就是接触器的控制电路嘛。而且现在如果采用LOGO!来做,还是很便宜的,也很有趣。把星-角启动智能化了。 如果楼主的负载重情况下,使用星三角启动是不适合的,星三角适用于电机空载或轻载情况下的启动,因为星三角的启动力矩只有三分之一额定力矩,电机直接启动只要电源容量够大,启动冲击造成的压降很低不影响其他设备,启动不是很频繁,没有问题的。使用LOGO来做星三角启动有点浪费,比较这个东西还是需要几百元钱的,使用一些专用的星三角启动时间继电器来做,很方便并且也是很可靠的。 |
|
bluecosl 游士 经验值:208 发帖数:32 精华帖:2 |
76楼
主题:回复:电机一启动就跳闸quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-08 19:09:11的发言: 两天过去了,难道楼主还没有找到”真凶“,真希望楼主找到”真凶“后,回来和大家分享一下。说不定K版主会给楼主封精的呢,嘿嘿,因为k版主宽厚、仁慈,总是在不断教诲、鼓励我们晚辈! 这个问题有结果了,维修回来的电机已经装回测试了,看电机维修报告是有绕组烧的地方,然后还有扫膛的现象,因此这个故障应该是匝间短路引起启动电流过大造成断路器跳闸,接触器还是用的和原来一样大小的,断路器改成100A的,空载测试,启动电流350A左右,运转电流20A左右。谢谢各位的帮助。 |