| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
西 侠士 经验值:1448 发帖数:224 精华帖:2 |
楼主
主题:LOGOi高速计数求助
自己做了一个测量钢带自动剪切的小设备 。就是通过LOGO!本身面板设定长度和要剪切的数量然后启动按钮,电动机启动后利用LOGO! I3高速计数输入模块测量编码器的脉冲个数 计数到时电动机停止 然后刀下切。现在遇到问题是测量长度总是不准。到底哪里原因 ?I3要特别定义高速计数吗?不用边缘脉冲会脉冲丢失吗?
有时长有时短 电机速度快剪的就长 。 希望高手给指点迷津。
xi
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
13楼
主题:回复:LOGOi高速计数求助
这种控制强调的是重复性,只要重复性是好的,就没问题。如果没有重复性,那就很难办了。其实高速计数计算定长还真不如位置检测信号定长可靠和稳定。起码重复性是一致的,就是在延时上做些调整即可。而且位置传感器比编码器价格上区别不大。
我是你的朋友
|