| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小釉 至圣
经验值:10421 发帖数:2758 精华帖:26 |
楼主
主题:现在新出的版本cpu的过程影响区越来越大,是不是SFC14 15以后可以不用了
用SFC14 15就是保持数据的一致性。
如果你配置的通信数据在同一过程影响区的话,不用也可以达到数据一致性的要求。因为过程映像区从本质上说也是保证数据的一致性。 在400的PLC中,数据的过程映像区是可以调整的。 如果用SFC 14 15能够通信上,用MOVE指令肯定是能通信上的。 用SFC14 15通信上,说明了通信链路没有问题。所以用move也应该能通信上。 上面的话,从论坛的帖子摘得,没什么问题吧? |