| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
wayne超 游侠 经验值:541 发帖数:145 精华帖:0 |
楼主
主题:1200 扩展问题
看1200手册上说信号模块最多只能有8个,那1200能不能像300一样通过ET200扩展远程IO站的呢?
如果可以其数量最多能挂几个从站? |
|
伊默 至圣 经验值:19355 发帖数:4271 精华帖:118 |
5楼
主题:回复:1200 扩展问题
Zane笔误了吧?
1、1200可以扩展CP1243作为DP主…… 2、扩展CP1242作为DP从站…… 3、本体集成的以太网口可以作为PN主站(控制器),不过固件V2.2以前的只可带8个PN从站,固件V3.0以后的可以带16个PN从站。 4、本体集成的以太网口不能作为PN从站(设备)。 我原来一个项目就是用1200挂了PN版的G120变频器呢,已经用了有三个月了。 现在一个新的项目是拿1200挂一台PN的G120外加三台ET200SP,不过明天才开始调试。
I can do it
|