技术论坛

 回复:1200 扩展问题

返回主题列表
作者 主题
wayne超
游侠

经验值:541
发帖数:145
精华帖:0
楼主    2012-07-23 11:41:28
主题:1200 扩展问题
看1200手册上说信号模块最多只能有8个,那1200能不能像300一样通过ET200扩展远程IO站的呢?
如果可以其数量最多能挂几个从站?
伊默
至圣

经验值:19355
发帖数:4271
精华帖:118
5楼    2012-08-14 08:29:24
精华帖  主题:回复:1200 扩展问题
Zane笔误了吧?
1、1200可以扩展CP1243作为DP主……
2、扩展CP1242作为DP从站……
3、本体集成的以太网口可以作为PN主站(控制器),不过固件V2.2以前的只可带8个PN从站,固件V3.0以后的可以带16个PN从站。
4、本体集成的以太网口不能作为PN从站(设备)。

我原来一个项目就是用1200挂了PN版的G120变频器呢,已经用了有三个月了。 现在一个新的项目是拿1200挂一台PN的G120外加三台ET200SP,不过明天才开始调试。
I can do it