| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
烟雨平生 侠士 经验值:1143 发帖数:587 精华帖:0 |
楼主
主题:当MICROMASTER 变频器接到不接地电源时,需安装一台输出电抗器,求解析
原文:当MICROMASTER 变频器接到不接地电源时,如果其输入或输出有一相接地,则可继续运行。在这种特殊情况下,需安装一台输出电抗器。
----------------------------- 今天无聊翻看MICROMASTER 变频器手册,看到这个话 输出电抗器,我的理解一般情况下可有可无 但是在不接地系统中,这里强调需要安装 求解析 1,为什么要安装电抗器 2,电抗器起什么作用 3,什么情况下起作用? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
2楼
主题:回复:当MICROMASTER 变频器接到不接地电源时,需安装一台输出电抗器,求解析
在中点不接地供电系统中,当变频器输出有一相出现接地(接壳)情况时,相当直流母线正负极轮流接地、在供电端则相当于 ABC三相轮流接地。电机没接地故障的两相电压则升高很多(包括中点电压)。
因此必须拆除跨接在PE和直流母线之间的Y电容。同时考虑到另外两相电压的升高容易造成绝缘击穿。因此不能长期使用。并且需要在变频器输出端串入输出电抗器,一方面抑制矩形波在电机线圈段出现的电压峰值,另一方面也抑制万一再有一相出现(绝缘)短路电流,造成变频器瞬间损坏。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|