技术论坛

 回复:当MICROMASTER 变频器接到不接地电源时,需安装一台输出电抗器,求解析

返回主题列表
作者 主题
烟雨平生
侠士

经验值:1143
发帖数:587
精华帖:0
楼主    2012-08-13 14:26:01
主题:当MICROMASTER 变频器接到不接地电源时,需安装一台输出电抗器,求解析
原文:当MICROMASTER 变频器接到不接地电源时,如果其输入或输出有一相接地,则可继续运行。在这种特殊情况下,需安装一台输出电抗器。

-----------------------------

今天无聊翻看MICROMASTER 变频器手册,看到这个话

输出电抗器,我的理解一般情况下可有可无

但是在不接地系统中,这里强调需要安装

求解析
1,为什么要安装电抗器
2,电抗器起什么作用
3,什么情况下起作用?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
2楼    2012-08-15 17:54:43
精华帖  主题:回复:当MICROMASTER 变频器接到不接地电源时,需安装一台输出电抗器,求解析
在中点不接地供电系统中,当变频器输出有一相出现接地(接壳)情况时,相当直流母线正负极轮流接地、在供电端则相当于 ABC三相轮流接地。电机没接地故障的两相电压则升高很多(包括中点电压)。
因此必须拆除跨接在PE和直流母线之间的Y电容。同时考虑到另外两相电压的升高容易造成绝缘击穿。因此不能长期使用。并且需要在变频器输出端串入输出电抗器,一方面抑制矩形波在电机线圈段出现的电压峰值,另一方面也抑制万一再有一相出现(绝缘)短路电流,造成变频器瞬间损坏。