主题:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”
关于电磁兼容的话题,我们经过一段时间的准备,今天终于和大家见面了。本次话题,我们将延续上次Profibus通讯的答疑解惑的形式,就大家平时遇到的现场的EMC的问题进行答疑解惑。同时,我们也会根据大家的问题,对相关的话题进行一定的总结和介绍。
本次话题的探讨的内容,将主要集中在自动化系统EMC的防护和处理,比如: 1电源 2 PLC模板 3 数字量输入输出信号 4 模拟量输入输出信号 5 现场总线通讯 6 驱动产品的使用 7 整个系统的EMC问题的处理 如果您在现场遇到了以上几个方面的问题还没有解决,可以提出来供大家探讨;同时也可以将您在现场处理EMC问题的过程和经验分享给大家,供大家借鉴。总之,我们希望通过本次EMC话题的讨论,抛砖引玉,不仅将整个自动化系统的EMC问题的处理的方法介绍给大家,同时也期望得到大家更多的反馈和现场处理问题的经验总结,不断的学习,共同提高! 期待您的积极发言…… 活动奖励: 此次集中交流将持续至10月12日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。 对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
伊默 至圣 经验值:19231 发帖数:4256 精华帖:118 |
37楼
主题:回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”
EMC问题确实是永恒的话题,也没有一成不变的招数。
任何事情的解决都是需要注意“蔬”和“堵”,两条腿走路总会比一条腿要先达到目标! 以我的工程经历,虽然也做了不少年,但多是小系统,以设备居多。 不过设备长的也有个三四十米,现场各种干扰的问题还是不少见的,以下列出几例,供大家参考。 1、问题: 设备过长,集中式控制,各段的数字量信号线,模拟量信号线,电源线都是直接拉电缆到主电柜,结果数字量输入都被干扰得不正常…… 方法:信号线(数字量和模拟量)严格地使用屏蔽电缆,并注意接地良好。 强弱电尽量分离,效果良好。 现在改用1200走现场总线,全部分散控制,各单元之间只有三线(电源线,通讯线,地线),效果更好,不过花的银子也更多些…… 2、问题:以前使用OMRON的CP1H的PLC,印象深刻! 该PLC被干扰得不能正常工作!具体表现为一些中断程序不能完全被执行! 拿示波器测量供电的DC24V电源,在开关电源的输出端子测量是很稳定的24V,而到了PLC的供电端子上测量则有非常明显的噪声,尖峰电压超过28V ! 查手册发现CP1H给定的工作条件为20.4V~26.4V ! 方法:电柜内的布线也要尽量做到而且是实实在在地做到强弱分开!针对这种本身抗干扰能力弱的控制系统,单独给PLC增加一块DC/DC隔离电源,保证PLC的工作电源质量,效果良好。 3、问题:我们用小型的PLC做定位控制,脉冲输出多是集电极开路,而且和日系台系伺服配合较多,一个真实的案例是以前用S7-200和松下A4的伺服,接线方法为Q0.0和Q0.2分别接伺服的脉冲+,方向+, 同时伺服的脉冲-和方向-两个端子引出线接0V,电缆采用10芯屏蔽电缆,屏蔽层接地…… 结果有时脉冲会有丢失…… 方法:和伺服之间的连接最好用屏蔽线,而且涉及到脉冲或者模拟量,最好单独用“屏蔽双绞线”。即脉冲+和脉冲负,方向+和方向-这四根线用一条四芯屏蔽双绞线,而且特别注意脉冲+和脉冲-为一对,方向+和方向-为一对! 其他的信号线则直接采用普通的屏蔽电缆即可…… 有时能收到奇效!
I can do it
|
|
xcaq 游士 经验值:218 发帖数:20 精华帖:1 |
40楼
主题:回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”
说到这个S7300 profibus通信,我真是一言难尽:最近做了一个项目,CPU用313C-2DP,DP总线上挂了4块国产profibus转modbus网关模块,3台MM440变频器,还有8台台达伺服驱动器(用MODBUS总线挂在profibus转modbus网关模块上通信 ),设备待机时都正常,但是1:我一把伺服电机驱动器的使能打开,S7300 cpu的SF灯就间断性的亮一下,把伺服驱动器使能关掉一切OK:;2:当我开启其中一台交流电动机时(MM440驱动控制),问题也是一样。后来就干脆把PROFIBUS总线接头一个个都接了一遍开机,问题照旧。静下心来仔细想了一下:1,给伺服驱动使能就相当于给伺服电机通电,电机电源线有驱动器输出的电源2:MM440驱动交流电机也是同理,是不是这些动力线产生的干扰,想到这里很高兴,马上下去车间把伺服使能打开,用电笔测了一下伺服电机电源线的疲敝层,电笔里面的灯很红,断开伺服使能,小心的把疲敝层一端接地后,再开,心里砰砰砰,眼睛一直看着cpu,电源,RUN绿灯常亮。。。。。。。。。。。。一个小时过去了,cpu,电源,RUN绿灯还是常亮,没有红灯。大喜啊,用同样的办法把交流电机屏蔽层接地,问题解决(其实问题归根结底还是布线不规范造成),最后还是有点不放心,干脆把profibus总线和电机动力线分开布置,把profibus总线单独的穿在金属管里面,一切准备就绪开机OK.....................从8月1日到现在CPU没有出现过红灯亮,设备运行正常
siemens
|
|
n次看你的背影 奇侠 经验值:7974 发帖数:2321 精华帖:73 |
66楼
主题:回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”
在以往一些项目中,PLC的电源部分也遇到一些困扰,得到了一些经验教训,并做了一些处理,并与大家交流:
1、在低压配电系统给PLC馈电前加了防雷装置,这样可以防止雷电瞬间的尖峰电压窜入控制电源; 2、此电源再接入隔离变压器,隔离变压器能遏制噪声、一次和二次电气完全隔离、比较安全;不建议隔离变压器二次侧接地,这样可以防止接地系统的噪声进入控制系统; 3、隔离变压器二次侧再接入UPS,UPS经行AC/DC/AC转换,相当于又做了一次隔离,而且还能在市电突然断电的情况下,继续给PLC系统供电,能给自动化系统做紧急处理事项留出时间; 4、在UPS电源输出接入PLC控制柜后,需用相应容量的断路器或熔断器给各个单元馈电,来作为各个单元馈电保护措施,这样能防止某一个故障单元直接影响系统全局; 5、PLC系统的直流电源,尽量采用质量较好的开关电源,最好有DC/DC隔离功能,这样既有保护也能进一步遏制噪声;系统的CPU、通讯模块最好采用独立的直流电源,需要与普通的I/O模块区分开来,这样可以防止次等级I/O模块电源故障影响到通讯模块正常工作; 6、PLC系统直流电源的0VDC端,需用线缆连接起来,做好直流电源的等电势;不建议直流电源的0VDC端接地,这样可以防止接地系统的噪声窜入直流电源回路; 一家之言,大家多指正,多补充。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|
|
chenqiangme 游民 经验值:136 发帖数:13 精华帖:1 |
151楼
主题:回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”
曾做个小项目,在车间现场有其他设备有十几台变频器。事先没有考虑客户现场情况。本人设计的控制系统主要有226CN加一块DI扩展,二个4AI模块,一块2DA模块,伺服阀放大器,一块屏。东西做过去,现场安装时就担心这么变频器,肯定干扰问题,就考虑到布线上要穿管。安装完毕调试时,发现只要变频器上电,PLC采集来的现场传感器就乱跳,系统无法工作。后来查阅一些。PLC电源增加隔离与滤波,模块所有接地端接地,所有传感器线缆改用屏蔽信号线,屏蔽层柜侧一端接地。初次接地时打了二根桩,采集数据波动还是较大,效果不是很理想,请当地供电部分测试过接地电阻太大。后来继续增加接地桩与加盐,低于4欧姆时解决问题
|