| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
tjq1976 游民 经验值:103 发帖数:19 精华帖:0 |
楼主
主题:关于连续计时FB程序的编写过程中,配置DB遇到的问题
20台设备,要求输出累计工作时间,编了一个FB,给每个设备配了一个DB。目标实现
后来听说可以在FB中嵌套SFB0作为计数器用,也可以实现,试了一下,sfb用了3次(秒到分,分到时,时到天),配了3个db,然后每个设备调用fb,也配了一个db,结果没有实现,数据相互影响,目标没有实现。 我已经将所有变量定义为stat,我估计还是sfb配的db块有问题。请专家分析一下, |
|
Automann 至圣 经验值:18299 发帖数:6168 精华帖:137 |
1楼
主题:回复:关于连续计时FB程序的编写过程中,配置DB遇到的问题quote:以下是引用tjq1976在2012-08-29 10:26:08的发言: 20台设备,要求输出累计工作时间,编了一个FB,给每个设备配了一个DB。目标实现 后来听说可以在FB中嵌套SFB0作为计数器用,也可以实现,试了一下,sfb用了3次(秒到分,分到时,时到天),配了3个db,然后每个设备调用fb,也配了一个db,结果没有实现,数据相互影响,目标没有实现。 我已经将所有变量定义为stat,我估计还是sfb配的db块有问题。请专家分析一下, 需要使用多重背景,在FB中生成数据类型为CTU的3个静态变量,然后调用生成的3个多重背景。
追求完美
|