技术论坛

 回复:关于连续计时FB程序的编写过程中,配置DB遇到的问题

返回主题列表
作者 主题
tjq1976
游民

经验值:103
发帖数:19
精华帖:0
楼主    2012-08-29 10:26:08
主题:关于连续计时FB程序的编写过程中,配置DB遇到的问题
20台设备,要求输出累计工作时间,编了一个FB,给每个设备配了一个DB。目标实现
后来听说可以在FB中嵌套SFB0作为计数器用,也可以实现,试了一下,sfb用了3次(秒到分,分到时,时到天),配了3个db,然后每个设备调用fb,也配了一个db,结果没有实现,数据相互影响,目标没有实现。
我已经将所有变量定义为stat,我估计还是sfb配的db块有问题。请专家分析一下,
Automann
至圣

经验值:18299
发帖数:6168
精华帖:137
1楼    2012-08-29 10:44:30
精华帖  主题:回复:关于连续计时FB程序的编写过程中,配置DB遇到的问题
quote:以下是引用tjq1976在2012-08-29 10:26:08的发言:
需要使用多重背景,在FB中生成数据类型为CTU的3个静态变量,然后调用生成的3个多重背景。