| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
洪林静 新手 经验值:32 发帖数:15 精华帖:0 |
楼主
主题:MM440模拟量问题 请大侠解决
我有2个变频器带动电机,一个变频器(称为变1)自由给定速度(或者说频率),靠这个变频器的模拟量输出端口12,13或者26,27输出到另一个变频器(称为变2,现在变1变2都使用的电流型,电压型也已经试验过,效果相同)的3,4端口,以至达到由变1控制变2的效果,(使其速度有一定的比例运行)现在变1的模拟量输出非常稳定(r0774观测,试验时r0774观察数据为1),但是变2的输入却很不稳定(r0752观测),导致变1动作后,变2的速度由慢变快,再由快变慢
请教大神指点 是哪里出了问题 是不是试验的频率太低了? 还是有干扰?(使用的是屏蔽线) 急 先谢谢大神了 |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
8楼
主题:回复:MM440模拟量问题 请大侠解决
两台变频器的参考电势点(金属外壳)必须永久可靠的连接到一起,连接线规范是10平的,或者和动力线一般粗的,取两者的最大值
模拟量信号必须用屏蔽线,屏蔽层双端必须与双端变频器的金属壳体大面积可靠连接 参照这个手册 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/60612658 单端接地是非常错误的,但是有很多人会认为单端接地正确,非常奇怪,不知这些人有没有做过试验 |