| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
楼主
主题:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!
之前, 我接到客户电话, 客户说: "在009准备状态时, 给了启动命令, 6SE70变频器进入到014运行状态, 从PMU看到频率往上走, 但是电机根本不转!"
今天上午, 我去客户那里之前, 嘱咐客户赶快脱开电机电缆, 使用兆欧表测量三相对地绝缘以及每相之间的绝缘。到达客户现场, 告诉我两个绝缘测试的结果均OK。 断电状态下, 我们测量了直流母线C或D分别对输出侧的三相绝缘, 实测阻值很大, 每相测下来一样。说明没有IGBT短路! 通电之后的6SE70变频器, 我没有发现任何报警或故障, 是在009准备状态。 将控制模式修改为V/F恒压频比, 启动6SE70变频器, 确实像客户所说"PMU看到频率往上走, 但是电机根本不转!" 。拿上万用表, 实测输出侧的三相电压, 发现U相电压异常! 非常小, 几乎没输出! 在V/F恒压频比的模式下, 再试着做电机的静态辨识, 结果报F107故障: 在试验脉冲测量时出现故障, r949的故障值为1-- 两个电流实际值为0。 结合上面的检查, 我判断: U相IGBT功率元件损坏, 或U相IGBT触发板损坏! U相和W相的两个电流互感器不可能都坏掉! 非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障! 以前, 我的同事也碰到某相的IGBT烧坏, 也是没有任何报警或故障! 为什么呢? |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
2楼
主题:回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!
V/F模式可能会没有报警,因为是开环的
|
|
Lee2219 侠士 经验值:1010 发帖数:89 精华帖:3 |
27楼
主题:回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!quote:以下是引用南山飞雪在2012-09-04 14:10:26的发言: quote:以下是引用千里不留名在2012-09-04 13:31:40的发言: 有一些疑惑, 1:如果是IGBT的问题,通过二极管档,是应该有所反应的 2:三相不平衡、缺相主要是是指的是电压上的,应当是通过电压的相关检测获取的 3:中小功率电流互感器的数量,应当是两个吧,对于短路、过载保护应当是足够了,对于欠电流?。。。 1、同意第一条; 2、缺相是通过电流检测的,不是通过电压的相关检测获取的,如果U相缺,按道理应该能检测,因为uw有电流互感器,估计IGBT损坏造成触发板一起损坏了,v相无电流互感器,可能是不报故障的原因吧,我遇到过缺臂(不是缺相)不报警的 。 3、中小功率电流互感器的数量是两个,但三个电流互感器的,缺一臂也不报警,但trace能发现电流曲线异常 。 第一条不一定对,用二极管档测量IGBT的好坏,只是检测IGBT的反并联二极管,二极管坏那IGBT肯定是坏的,但是二极管好,并不能判断IGBT就是好的。 另外我还见过一次6SE70输出V相对地短路,但是变频器不报故障的现象,电机还是能转,但转的不正常,而且频繁烧东西,控制板继电器什么的烧了好多,最后测量V相输出发现对地短路,拆开变频器发现在V相的输出母排上有一根螺丝搭到电容组的外壳上了。
三思而后行
|