| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yxcheng 新手 经验值:30 发帖数:25 精华帖:0 |
楼主
主题:如何上传SIEMENS-PROFIBUS DP从站故障点!
第一次使用S7-300:CPU 315-2DP,从站通过ET 200M 扩展,3个子站!距离有500米左右,PROFIBUS协议。如何在CPU中找到从站的故障点,也就是若某个从站掉电、故障,CPU中有哪个点可以反映出来? 同样,若主站CPU中有故障,如何采到故障点对应的变量!
谢谢
劳动创造未来
|
|
loden 新手 经验值:45 发帖数:27 精华帖:1 |
楼
主题:回复:如何上传SIEMENS-PROFIBUS DP从站故障点!
可以使用FB125(DP诊断功能块),诊断从站故障;如果有人机界面,可以通过编写程序,在人机界面上显示从站地址和故障部位。
|