| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
南山飞雪 奇侠
经验值:5471 发帖数:907 精华帖:20 |
楼主
主题:6SE70报F053 故障,求解
压下160KW变频器,运行时经常A043报警,一天中报两次F053,按大全说明认为是断线,干扰,接地问题,更换多个码盘无果,做了一下措施:
1、检查电机主回路地线接线情况,重新进行双端接地; 2、码盘电缆重新走路由,远离动力缆全程穿管,重做接地; 3、更换CUVC板。 还是不行,用DRIVERMONITOR抓运行波形(见附件),发现以下问题: 1、码盘速度值kk091的确波动,幅值变化大,.但震动频率很规律约12MS; 2、矢量开环时,力矩和速度正常,但kk091同样波动。 请各位大侠帮助分析一下 点击此处查看附件 |
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
1楼
主题:回复:6SE70报F053 故障,求解
你的码盘建议重新安装一下,我觉得像是没装好导致码盘有机械振动。
|
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
3楼
主题:回复:6SE70报F053 故障,求解
看到你的Trace曲线图, 码盘速度值kk091波动频率很有规律约140MS。
码盘轴和电机轴是怎么联接? 是弹性接手? 刚性接手? 负载和和电机轴是怎么联接? 当中有减速箱吗? 弹性接手? 刚性接手? 建议: 码盘轴和电机轴采用刚性接手的紧固联接。 装配完之后, 使用百分表校验同心度, 必须控制在<0.07MM (即: 7道以内) |
|
千里不留名 奇侠 经验值:5935 发帖数:1708 精华帖:5 |
6楼
主题:回复:6SE70报F053 故障,求解
这种问题,鄙人曾将遇到过,编码器硬连接,机修工干活时,把编码器当垫脚踩,导致编码器轴与电动机轴同心度变差,导致设备出现有规律的波动,后来我们进行电动机维护保养,都会对编码器的连结轴进行同心度检查。血的教训啊!
同意R兄观点,建议使用刚性连接 另外,千万别象我们年轻时候一样,拿编码器当锤头用,砸核桃吃,嘿嘿
我是路过西门子打酱油的,
你们继续
|
|
南山飞雪 奇侠 经验值:5471 发帖数:907 精华帖:20 |
11楼
主题:回复:6SE70报F053 故障,求解
现场最怕软故障,出故障时往往就是我们不在或者疏忽的时候,因此,获取故障时的相关数据很难。但是drivermonitor软件中trace功能启动条件中有个故障启动选项,只要我们提前联机,设置好需要记录的参数,设置好合适的采样周期和提前量(尽可能大些,因为需要看故障前后的数据)就可以了,出现故障自动记录,不用人盯着,很实用的,我处理6RA70时用过,挺方便的。
|
|
youhm 至圣 经验值:13571 发帖数:4924 精华帖:81 |
12楼
主题:回复:6SE70报F053 故障,求解
Trace的Setting里有启动条件的设置,点击按钮Go是无视启动条件即开始记录,而点击Start按钮,必须满足启动条件才开始记录。
|