主题:6SE71装置报F053故障
钻机设备的绞车装置是一台6SE71装置,800kW,最近开始报F053故障,设备表现为在电机给定为零速的时候,有抖动现象,检查速度设定连接器,给定为0,但是r00速度显示在0Hz附近来回的跳。装置是带编码器的矢量控制。编码器电缆和联轴器也检查过,没有问题。而且故障报的频率越来越频繁,开始是偶尔有一次,现在是十几分钟就会报一次。
请问各位有遇到过类似的情况吗,有没有解决的办法?
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
8楼    2012-09-03 13:26:20
精华帖  主题:回复:6SE71装置报F053故障
在电机给定为零速的时候,速度环调节基本不起作用,仅仅电流环在调节着出力的大小。

以前,我们有类似的驱动应用: 炼钢高炉探尺的零速悬停, 不允许零速报闸。

解决方法: 探尺下放或上提的过程, 采用速度环控制; 零速悬停的时候, 控制方式切换为直接转矩控制, 即: P486= 实际需要的转矩。该转矩值在调试过程, 我们能够确定下来。到目前为止, 该高炉探尺运行稳定!

钻机设备的绞车装置是否可以考虑这种思路呢? 仅个人想法。
蓝烟
侠圣

经验值:4482
发帖数:610
精华帖:6
19楼    2012-09-16 09:27:41
精华帖  主题:回复:6SE71装置报F053故障
我说一个前些日子我遇到的F053的情况,当时逆变器报F053时,我检查了编码器的接线和机械接手,都没有发现问题。故障出现后能复位,之后还能设备还能运行一段时间,有时转一个小时或者2个小时。我拿示波器波形,也没看出问题。当我收拾示波器准备离开时,变频器柜内地线都在柜底防火板上,我看了旁边的设备柜,发现柜内的地线铜排都没了。这时,我意识到故障应该和这有关,我重新把地线接在柜门的螺丝上,故障没有再出现。呵呵,如果没有发现这个问题,当时真不知道该怎么办了