| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
lightroat 侠士 经验值:1506 发帖数:327 精华帖:5 |
楼主
主题:关于I/O的几个概念
以6ES7314-1AG14-0AB0为例:
1、I/O地址区 输入1024字节 输出1024字节 2、I/O过程映像 输入1024字节 输出1024字节 可调节输入1024字节 可调节输出1024字节 预设输入128字节 预设输出128字节 3、数字量通道 输入1024 输出1024 集中式输入 1024 集中式输出 1024 模拟量通道 输入256 输出256 集中式输入 256 集中式输出 256 1、6ES7314-1AG14-0AB0可以设置i/o映像区的大小么? 2、数字量通道 输入1024 输出1024 实际cpu最大只能带32个模块,数字量I/O地址最大为128字节,128字节以后的地址如何使用呢? 3、I/O地址区、数字量通道和模拟量通道有什么关系? 4、I/O过程映像中可调节输入和预设输入有什么区别? 5、 模拟量通道 输入256 输出256 是否模拟量输入(输出)地址最大为512? 请指点... 谢...
二人行,必有吾师。
|
|
东方红一红 版主 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
1楼
主题:回复:关于I/O的几个概念
1,I/O信息进入PLC系统都必须通过I/O内存,I/O地址区是对这些内存的编址。
2,I/O内存中S7体系里分映像区和过程映像,前者周期刷新,可按bit、byte、word、dword访问;后者读写刷新,可按byte、word、dword访问。映像区较小,编址从0.0开始,过程区很大,编址从256开始。这两个区在PLC厂家设计各规格的产品时已经确定,不能更改。产品样本里有具体数据。 3,数字量通道和模拟量通道是对不同I/O信号采集分配到I/O内存后的称谓,数字I/O和模拟I/O都可以分配到映像区或外部过程区。数字量通道和模拟量通道不是I/O区不同内存的概念。 4,在S7系统的I/O内存里没有I/O过程映像中可调节输入和预设输入的概念。S7的I/O模板谱里有I/O一体,以及I/O可定义的模块。I/O可定义模块是一种很特殊的模块,其具体信号通道或点位是I还是O可以预定义。
知其道,用其妙!
|