主题:交流电机的检测,今天看见老外检测没有看懂,望大家指导一下,本人新手!
今天跟着老外学习的时候,拿到一个很小的交流电机,用的兆欧表检测的,上面写的数字是1000v,
2000兆欧。电压肯定不会错,电阻记得不太准了。测的时候还换了电压的。用导线直接短接两项时,电机比较难转动,松开时比较容易转动!想问问用兆欧表怎么检测电机,为什么短接时比较难转动!谢谢大家,电机是三项的!
HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
2楼    2012-09-25 11:45:02
精华帖  主题:回复:交流电机的检测,今天看见老外检测没有看懂,望大家指导一下,本人新手!
短接时相当于制动,因为电机都有剩磁,旋转相当于在发电,短接相对于电机带了负载。
WWCWWC
至圣

经验值:79164
发帖数:9102
精华帖:157
8楼    2012-09-26 15:23:17
精华帖  主题:回复:交流电机的检测,今天看见老外检测没有看懂,望大家指导一下,本人新手!
正确的用法:如果电机的额定电压为3相400V则最好使用500V电压的兆欧表。不同电压等级的电机采用不同电压等级的兆欧表。
原理:仪表产生近似额定电压的检测电压,用来检测电机的相与相之间、相与地之间的绝缘电阻值。当检测时,相当于给电机绕组加了电压,电压产生磁场,所以会感觉有点阻力。当然电流是很小的,所以使用中不允许长时间短路(电机绝缘损坏时)。过高电压等级的兆欧表检测低额定电压的电机可能会影响其绝缘。