楼主    2012-10-09 12:50:24
主题:信号干扰的问题
电控柜离现场有25米,电柜里一台5.5KW变频器控制30米外的风机,其余的就是些接触器,断路器,300PLC,中继了。电柜的接地良好,变频器等也都相应的接地了。桥架中将电机线和热电偶、模拟量线分开走的。
变频器不运行时,所有的热电偶信号,模拟量信号都是正常的,温度都是稳定的。一旦这个变频器开启,测量过来的温度就在波动,波动范围也不大,就一两度,变化很快,基本没有稳定的时候。可以肯定的是,现场的干扰源就是这台变频器。我做了以下处理:
一:降低变频器的载波频率,干扰依然存在;
二:在变频器输入输出侧都加了磁环,干扰依然存在;
三:将变频器移出柜子直接放在现场风机旁,干扰依然存在;
四:将风机电源线移出桥架,远离(3米以上)热电偶信号线,干扰依然存在;
就差将热电偶线换成屏蔽补偿导线了。(我觉得换了也没用,至少四中已经将风机电源线移出这么远的距离了)
希望大家给点建议!
经历一些事情后你就长大了!
xu501
侠客

经验值:723
发帖数:83
精华帖:1
3楼    2012-10-10 13:44:18
精华帖  主题:回复:信号干扰的问题
从我们做的工程来看,有几点措施:1:变频器输入端加电抗,输出端加滤波器,普通EMC便宜,正弦最贵效果也最好。变频器用屏蔽电缆。2:柜内布线,强弱电分开。3:柜外现场布线,强弱电分开。平行的话间距尽可能大。4:模拟信号通过变送器传送。不要把热电偶热电阻等小信号直接接入PLC,要用一体化变送器或靠近设备的地方做变送器箱。5:注意共模干扰,现场仪表和PLC模拟量模块应该有共同地电位。