| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
miy_GreenPower 侠客 经验值:973 发帖数:284 精华帖:0 |
楼主
主题:6SE70 132KW 变频器 调试 问题?
请教一下大家
我们这边工艺是这样的, 6SE70 250KW 变频器 ,电机是8极,380VAC,驱动的负载是 1.7吨 离心机,加上料 1.5吨,整个负载 3.2吨左右, 属于大惯量 负载,现在就是 加/减速时间 用仕么方法(或修改哪些 参数设置),能做到最小, 或者尽量小? 我们现在的情况是, 6SE70 过载能力 超出了 2/3 , 电流在加速阶段 不稳定,上下波动 10~25 A左右, 6SE70 的 驱动模式时 P100==3 , 无传感器矢量控制, 功能图中 有速度环,和电流环. 怎么样设置参数,既能 减小 加 / 减速时间,又能 稳定电流... ??
物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
7楼
主题:回复:6SE70 132KW 变频器 调试 问题?
250KW的变频器驱动250KW的电机,且是一个大惯量系统,恐怕变频器选小了。
但就目前楼主所提出的问题,你自己可以计算:首先要知道这系统的最大转动惯量及摩擦转矩,然后以电动机的额定扭矩为基础,你自己算一下从零速到额定转速所需的时间,这个时间就是斜坡上升时间。然后实际调试时校验一下就可以了。 如果你不知道转动惯量及摩擦转矩,那就只能试了。没别的办法。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|