技术论坛

 回复:SMART可做到数据断电时“永久保持”

返回主题列表
作者 主题
yanxiao
版主

经验值:28601
发帖数:12143
精华帖:46
楼主    2012-08-24 10:28:43
主题:SMART可做到数据断电时“永久保持”
现在没有具体PLC可实验。
根据现有的资料看,PLC断电时,系统把可保持的数据全部COPY至永久存贮器,上电时再根据设定有选择地恢复。因此,数据保持不依赖超级电容或电池,这个比S7200是个大的改进。即使是CR40,也能进行数据的断电保持。
标准版内的超级电容,以及加外的电池,仅用来供时钟走时用。

各位看看,是不是这么回事。
Xu Shanhai
侠客

经验值:706
发帖数:73
精华帖:3
9楼    2012-10-22 12:04:13
精华帖  主题:回复:SMART可做到数据断电时“永久保持”
根据系统手册,我做了如下实验
测试一:1、断电前设置了M、V、T、C断电保持,设置了PLC实时时钟
2、断电后再上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟存在;重新设置M、V、T、C非断电保持区数据,PLC断电。
3、拆开PLC,未放电前测量超级电容电压为 3.25V;短接电阻对超级电容放电,放电后测量电容电压为0.04V,组装PLC;上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟丢失。
测试二:1、断电前设置了M、V、T、C断电保持,设置了PLC实时时钟
2、断电后再上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟存在;重新设置M、V、T、C非断电保持区数据,PLC断电。
3、拆开PLC,未放电前测量超级电容电压为 3.25V;短接电阻对超级电容放电,放电后测量电容电压为1.00V左右,组装PLC;上电监控M、V、T、C断电保持数据存在,非保持数据丢失,PLC实时时钟丢失。
说明S7-200 SMART是可以做到数据永久保持的。
您收到0封站内信:
×
×