主题:M430变频器的PID控制,设定值和反馈值都可以通过uss写吗?
M430变频器风机的PID温度控制,用S7200plc的USS,COM链路通信控制变频器,我想通信给定PID使能.设定值.和反馈值,不知变频器的PID可以都用通信给定吗?具体的参数应该怎么样去设定,谢谢、
天随下雨,不容无根之木 地随广阔,不容作恶之人
|
|
youhm 至圣 经验值:13571 发帖数:4924 精华帖:81 |
1楼
主题:回复:M430变频器的PID控制,设定值和反馈值都可以通过uss写吗?
可以利用BiCo功能实现