技术论坛

 回复:M430变频器的PID控制,设定值和反馈值都可以通过uss写吗?

返回主题列表
作者 主题
Ray_world
游侠

经验值:548
发帖数:45
精华帖:1
楼主    2012-10-27 15:09:25
主题:M430变频器的PID控制,设定值和反馈值都可以通过uss写吗?
M430变频器风机的PID温度控制,用S7200plc的USS,COM链路通信控制变频器,我想通信给定PID使能.设定值.和反馈值,不知变频器的PID可以都用通信给定吗?具体的参数应该怎么样去设定,谢谢、
天随下雨,不容无根之木 地随广阔,不容作恶之人
youhm
至圣

经验值:13571
发帖数:4924
精华帖:81
1楼    2012-10-27 16:51:05
精华帖  主题:回复:M430变频器的PID控制,设定值和反馈值都可以通过uss写吗?
可以利用BiCo功能实现
根据传送数据量设置合适的PZD长度P2012(默认为2),然后r2018就是COM链路USS协议接收到的PZD数据,假如PZD长度为4,PZD第一个字作为控制字,第二个字做为PID设定值,第三个字作为PID反馈值,控制字的位12没有使用可作为PID使能信号
P2200=2032.12 PZD来的 控制字位12作为使能PID信号
P2253=2018.1 PZD的第二个字作为PID设定值
P2264=2018.2 PZD的第三个字作为PID反馈值