| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
adam1234 新手 经验值:27 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:关于6se70控制字
刚才在提问题中问了些问题,但还没有完全弄明白,希望在论坛里得到各位大侠的指点!
刚才的问题是:6se70控制字是否只要Bit0和Bit11为“1"传动就能运行?如果这样Bit3使能控制位有什么作用?如果我只给Bit3为”1",与之对应的状态字有吗?看矢量大全Bit3为“1"的结果有运行信号,那bit3和bit1有什么区别? BIt1\2\3位是不是要连接到具体的参数才会起作用,如P561如果直接设置为1,不设置成3103,那么Bit3是不是就不用给“1"传动就能运行。 我拿了一个老项目的传动和PLC设置看,只设置了控制字的BIT0\10\11位,P0561设置成“1",传动就可以控制运行,所以有了上面的问题。 1:BIT3使能对应的3103,正常设置P561=3103,如果P561设置成1,是否3103PLC就可以不用控制。 2:如果BIT3由PLC控制,在没有BIT0的情况下BIT为”1",那传动处于哪个状态,我看了矢量大全上控制字的介绍,BIT0和BIT3为1的结果是有运行信号,所以想知道,BIT0和BIT3在传动的控制上有什么具体的区别? 谢谢各位! |
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
7楼
主题:回复:关于6se70控制字
OFF2,OFF3就像钥匙得对才能插进去开机
OFF1(bit0)就好像你的小车,钥匙插进去并转到ON,但是还没有到启动的状态,一些指示灯会亮了,汽车已经得电,并且会做一些自检了。 enable(bit3) 就是钥匙启动了
If anything can go wrong, it will.
|
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
9楼
主题:回复:关于6se70控制字
西门子的控制字很多很详细,用得好可以轻易的实现很多看起来很复杂的功能,而且对用户很开放度很高。用过西门子,再去用ABB,安川总觉得缩手缩脚的,浑身不自在!
MasterDrive的大全非常详实,尤其是功能图。很多基本原理其实是一脉相承的,不管是masterDive还是标准驱动,还是新的Sinamics,搞懂sinamics就很容易理解其他系列了。
If anything can go wrong, it will.
|
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
12楼
主题:回复:关于6se70控制字quote:以下是引用求知82在2012-11-18 01:09:19的发言: (a)BIT0 : 变频器上电合闸命令 (b)BIT1/BIT2:OFF2 (急停切断电源),OFF3(急停内部斜坡) (c)BIT3:变频器使能(打开变频器内部斜坡、速度控制器等使能) (d)下发速度 执行过程 a and b, c , d 停机过程 d , c , a 西门子很开放,这只是原厂最简使用过程,如要应用到更精细的控制中,PLC与传动的控制接口要 进一步细化,才可以做到高精度的控制。 这个顺序是有问题的。bit1和bit2必须在bit0之前满足,同时给你会发现经常开不了机!而且不知道问题在哪里!
If anything can go wrong, it will.
|