主题:非屏蔽的马达电缆会损坏变频器吗?
调试一台160KW的MM430用非屏蔽电缆带一台130KW的风机,距离80M左右,运行时电磁干扰较大,前段时间I/O出问题只能在面板上控制,供货商修了后没几天又出问题,面板上也不能起动了(P719=11),请问是不是马达电缆导致变频器故障(还是变频器本身的问题?变频器是库存的)
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
20楼
主题:回复:非屏蔽的马达电缆会损坏变频器吗?
哦,不会的。电缆线越长,出线三相之间的耦合电容越大;耦合泄露电流、干扰增大,但仍比同等长度屏蔽电缆要小。因此远距离馈送仅需要降低开关频率、减少损失。并不会损坏变频器的。
他实际上应该使用一根四芯电缆,其中包括PE就可以了。