技术论坛

 回复:两台变频调速的600KW电机在做同步的时候,(西门子变频控制)低速时不能同步,总是抖动!?请老师们指教!

返回主题列表
作者 主题
零点
新手

经验值:26
发帖数:14
精华帖:0
楼主    2004-10-08 21:14:59
主题:两台变频调速的600KW电机在做同步的时候,(西门子变频控制)低速时不能同步,总是抖动!?请老师们指教!
现在此两台电机没有脉冲编码器,靠光纤通信能不能做到同步,两台都靠速度控制行不行呢,会不会在扭矩很大的情况下滑车呢?现在想请教一下参数该怎样来设置呢!?谢谢先!!!
如果我行的话,我会帮你解决问题。
wuwei
游民

经验值:87
发帖数:67
精华帖:1
    2004-12-12 23:34:09
精华帖  主题:回复:两台变频调速的600KW电机在做同步的时候,(西门子变频控制)低速时不能同步,总是抖动!?请老师们指教!
用光纤做通讯是可以的,SLB板就可以,主要是设置好主机和从机,最好用转矩控制方式,那样控制比较好些,如果在低速情况下还出现抖动的话,有的时候是两台电机性能不一样造成的,这个在现场就遇到过。一般是3赫兹一下不好同步。
看他们的,做我的
dongbin0536
游士

经验值:166
发帖数:96
精华帖:6
    2005-04-21 20:34:17
精华帖  主题:回复:两台变频调速的600KW电机在做同步的时候,(西门子变频控制)低速时不能同步,总是抖动!?请老师们指教!
没有编码器的这莫大的变频器和电机,控制起来在低速区小于5hz会出现抖动的,关键是带动什莫负载,如果两台电机刚性连接,建议还是加上一个编码器,带编码器的采用转速控制,从机采用转矩控制,效果可能比较好。
如果是软性控制,可以考虑yming的建议,需要察看手册,从机可以跟随的。