| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
youhm 至圣 经验值:13571 发帖数:4924 精华帖:81 |
楼主
主题:6SE70变频器F027故障处理经历
我们这里生产线大大小小使用了数十台6SE70变频器,其中遇到最多的还是F 025、F026、F027这种故障,多次遇到这种故障,一直以来对这个故障的根源有些疑惑,直到最近处理两台这种故障的变频器,我感觉已经可以确定故障点了,出现这种故障的都是装机装柜型的,以下描述都是指的装机装柜型的。
第一次遇到这个故障,是一台800KW的逆变器,这么大的变频器我们的备件只有CUVC板,出现故障后,同事们帮忙拆线,我就去取库存的CUVC板,等我拿到CVCU板还没返回现场,就接到同事电话,变频器已经恢复正常,当时对这种变频器完全没有经验,觉得可能是哪里线路接触不好,重接以后就正常了,这台变频器到目前一直再没有出现故障,这个故障是出现在生产线运行一年多后。 之后又一年多,一台250KW逆变器也出现这个故障,这次直接把IVI板上的光纤收发器全部紧固了一下,变频器恢复正常,这两次故障都是出现在生产线停车后再开车时(停车时间大约2个小时),变频器所在的MCC室有冷冻水空调,当时怀疑是不是热胀冷缩造成接触不良,最初的时候因为现场光线不好还把光纤线当成电线,纳闷这电线怎么这样,线头剥的那么短。 又过了一年多之后,一台400KW的逆变器也出现这个故障,重接光纤线再没有凑效,然后测量发现IGBT已经击穿,几个月后之前那台250KW的逆变器也是IGBT击穿,这两台申请了西门子现场服务,西门子工程师更换了IGBT模块、IGD板和IVI板,这两台出现故障和之前的不同,是在生产的过程中出现的,还有一个情况就是空调回风机故障,导致室内温度较高。 去年,又有一台500KW逆变器,停车后再开车时报F027故障,重接IVI板上的光纤线无果,把旁边一台同规格的IVI板换过来后故障消失,然后就采购了一块IVI板装在旁边那台逆变器上,运行一段时间后,那台再次逆变器再次报F027故障,把那块新的IVI板和原来拆的那块IVI板对换,故障又消失了,新的IVI板元器件和旧的IVI板有些差异,过了一段时间,另外一条线的同规格变频器也是停车再开车时报故障F025,处理过程如出一辙,但好景不长,这两台变频器都在停车再开车时出现F025故障,重接IGD板上的光纤线故障消失,最后一次处理后到目前这两台还没再出现故障。之后又一台55KW逆变器停车再开车时报F027故障,也是更换IVI板后,故障消失一端时间,也是重接IVI和IGD板上的光纤线故障暂时消失,过段时间又报。 对于多次出现这种故障,也考虑过,究竟哪里坏了呢?这样时好时坏,首先是怀疑温度影响,这类故障总是出现在停车较长时间后再开车时,有些时候是故障多次复位后变频器可以启动,启动以后再开车时就不会再报故障了,故障可以恢复,说明不像是元器件永久性损坏,那就可能是老化的问题,光纤收发器就成了重点怀疑对象,我就从之前换下的IVI板上拆了一些光纤收发元件。 直到前几天,那台55KW的变频器再次报F027故障,这下多次重接IVI板、IGD板上的光纤线都不能再次消除故障,订购的IGD板还没到货,只好拆下IGD板,更换第三相的3个光纤收发元件,换好后装机,母线接DC24V电源,之前电机线已脱开,设置P100=1切换到V/F模式,设置P372=1模拟运行,在变频器输出端测试3相电压正常,然后恢复线路,上电变频器运行正常,直到现在再没有报故障。 事隔一天,一台800KW逆变器停车再开车时报F027故障,停电测直流母线到输出没有击穿,IGBT可能没坏,重接IVI板、IGD板上光纤线无果,脱开电机线,摇表测电机绝缘无问题,这台以前没报过故障,没有采购IGD板,只好拆下IGD板更换光纤收发元件试试,仔细想想,光纤接收元件应该不容易老化,所以就只更换了光纤发射的元件,和前天那台一样,模拟测试没问题后,恢复上电,变频器运行正常,这几天也没再报故障。 至此,推测这种情况是由IGD板上的光纤发射元件老化引起,光纤发射元件工作电流较大,而且IGD板紧靠IGBT,热量较大,所以容易老化。 |
|
youhm 至圣 经验值:13571 发帖数:4924 精华帖:81 |
16楼
主题:回复:6SE70变频器F027故障处理经历
为进一步验证推测的结论,今天搭了一个简易的恒流电路,电流为11.83mA,将故障变频器拆下来的两只发射管和另外IVI板上拆下的3只发射管分别组合测试,图中黄色箭头指的是故障变频器上拆下来的发射管,很明显故障变频器上拆下来的发射管发射的光线弱了许多,另外发现新购的IVI板上的发射管型号已经变了,实际观察发现比旧的IVI板上的发射管亮了许多。
![]() |
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
33楼
主题:回复:6SE70变频器F027故障处理经历
说到变频器老化和这种莫名其妙的问题不得不注意一点:空调
很多设备的变频器整流器都有专门的空调在伺候,因为怕变频器热着,所以很经常看到有人把空调的温度调的很低,20°甚至16°都有。本是好意但是往往办了坏事,在夏天时由于变频器温度过低,而室内外温很高导致室内外温差过大,所以只要原本用来封闭的门一打开,变频器马上像刚刚洗完澡一样浑身湿漉漉的!这个时候如果上电那就非常危险了,像楼主说的这种变频器关闭两个小时后重新上电出问题,是不是有可能因为这样引起的呢?就算上电没问题,长时间的多次这样一会热一会冷,一会干巴巴,一会湿漉漉,老化的比设计寿命快也很正常了!
If anything can go wrong, it will.
|