主题:请教模拟量的转换:
各位大侠:请问对于一个模拟量输入模块(它的分辨是14位),当我将一个水位信号(量程为0m-2m)接入到PIW200时,为显示真实的水位高度而作变换时是否应将PIW200除以2从0次幂到2的13次幂的累加?
谢谢!
zhangli0
至圣

经验值:48087
发帖数:17127
精华帖:63
    2004-12-10 10:03:29
精华帖  主题:回复:请教模拟量的转换:
假设你的物理值下上范围为A、B,实际数据的量程下上范围为C、D。输入信号的物理值为x,需要显示的值为y:
y=(x-a)*(d-c)/(b-a)+c
活到老,学到老!为了生活学习吧!
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2004-12-13 09:56:20
精华帖  主题:回复:请教模拟量的转换:
我认为如选择0-20mA模拟量采集模块采集4-20mA的信号本身就是个错误,如不做补偿计算结果就不再是线性的了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
小柯1
游士

经验值:215
发帖数:148
精华帖:2
    2004-12-14 12:43:08
精华帖  主题:回复:请教模拟量的转换:
呵呵,Zane不要生气,我来说吧,很简单的。
当液位为0M时,仪表应该是输出4mA给模板,此时读取PIW的值为0,当液位为2M,仪表应该输出20mA给模板,此时读取PIW的值为27648,由此可以推断出,如果液位为1M,电流应该是(20-4)/2+4=12mA,PIW是27648/2,这样大家应该明白了吧。
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2004-12-14 13:43:38
精华帖  主题:回复:请教模拟量的转换:
ZANE斑竹您好,小柯1您好:
我仔细考虑并认真阅读了手册,我认为在该主题下PAW400和zhangli0关于用4-20mA模板检测4-20mA传感器的说法并不与您的冲突。或者说表达的意思是一样的。但小柯没有给出用0-20mA模板检测4-20mA传感器的答案。我认为如用0-20mA模板的话应做坐标变换。
不知我理解的对否?还望您指点这一“点”
另外,看了ZANE斑竹上传的文件,您的文件中有关4-20mA对应的75%应该为16mA而不是15mA,不知对否?
再次希望得到您的指点,我也不想做快餐一代!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2004-12-14 15:42:01
精华帖  主题:回复:请教模拟量的转换:
http://www4.ad.siemens.de/-snm-0135109872-1098201826-0000008803-0000001212-1103009829-enm-WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=18475312
二线制传感器确实可以接四线制AI模板。以上是解决方案。不过阙如您所说,如非要用0-20mA模板检测4-20mA信号是吃力不讨好的事。
谢谢斑竹。