主题:【共享讨论】RTD热电阻模块备用通道能否与在用热电阻并联?
为了不让模块SF报警灯亮有两种种做法:
解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道; 或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。 我认为第二种接法是错误的,没有RTD模块的内部原理图,但是从电阻测量的角度,感觉这样接RTD模块就有问题。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!
|
|
凌飞翼 奇侠 经验值:7039 发帖数:3395 精华帖:26 |
4楼
主题:回复:【共享讨论】RTD热电阻模块备用通道能否与在用热电阻并联?
测试过了,用固定的100Ω电阻接在通道3、并接到通道2,通道1上接了实际的PT100。
结果如下: 没有并联2、3通道时 ![]() 并联2、3通道之后 ![]() 果然没有干扰另一路的测量结果。 用万用表测端子之间的电压,发现总是在跳变。 看着235的内部电路图,忽然醒悟,这四个RTD测量回路也是共用了一套AD转换,用内部电子开关隔离的。 并且每路热电阻用了4个隔离开关同时动作,并接的结果,就是在扫描到通道2和扫描到通道3时,使用了一个传感器而已。 结论就是:A0136.chm曾经提示过的一种接法“将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上”是没有问题的。