主题:请教调试时避免变频器出现通讯报警故障的问题
MM440变频器在PLC复位时会显示F0070(与PLC连接中断故障)并导致停机,最严重的是连手动情况下也一样出现上述情况。请问各位大侠如何避免?
yming
至圣

经验值:138363
发帖数:23137
精华帖:880
    2004-12-14 19:06:43
精华帖  主题:回复:请教调试时避免变频器出现通讯报警故障的问题
在程序里编一段使所有变频器复位的子程序,在需要的地方调用一下就可以了。