| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
DEEPSEA 侠士 经验值:1109 发帖数:47 精华帖:1 |
楼主
主题:那位见过TIA PORTAL V11编译报错“程序中存在地址模糊的对象”郁闷啊!
软件TIA PORTAL V11 SP2 update3,CPU为1214C V3.0 (6ES7214-1BG31-0AB0)编译程序时出现“程序中存在地址模糊的对象”错误。有哪位遇到过,帮忙解决一下。
![]()
创新改变未来
|
|
DEEPSEA 侠士 经验值:1109 发帖数:47 精华帖:1 |
1楼
主题:回复:那位见过TIA PORTAL V11编译报错“程序中存在地址模糊的对象”郁闷啊!
问题找到了,程序中有2个FB2块,编号重复了,把其中一个FB2改为FB3,重新编译就好了。
创新改变未来
|