| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Arnold Cheng 新手 经验值:15 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:請教電機三相電流問題
您好,我剛好安裝了一批水泵,使用 1LG0 三相非同步電動機
Motor : 55KW RATED CURRENT : 103 A T & C 結果 L1, L2, L3 (電流, A) 91.7 94.7 94.4 88.2 93.8 91.4 88.4 93.6 91.2 88.5 93.5 91.2 87.9 93.5 91.2 88.1 93.2 91.4 88.4 92.4 91.4 84.6 89.7 86.3 84.8 89.9 86.7 84.2 89.7 86.7 84.8 89.8 86.5 84.5 89.6 86.9 84.8 89.7 86.8 84.6 89.2 86.7 84.9 88.4 86.7 84.9 89.4 86.9 82.3 88.5 85.4 82.5 88.5 85.0 82.7 88.8 84.9 89.9 92.0 90.4 89.9 92.1 90.6 89.9 83.2 90.6 以上三相電流盡不相同,請問各位.... 1. 有何成因導致以上三相不平衝? 2. 有沒有容許數值範圍﹙正常範圍﹚? 3. 如何測試以上電動機是正常? 感謝各位師兄指教! |
|
nnnn1234 至圣 经验值:22483 发帖数:4950 精华帖:57 |
5楼
主题:回复:請教電機三相電流問題quote:以下是引用Arnold Cheng在2012-12-11 18:24:30的发言: 您好,我剛好安裝了一批水泵,使用 1LG0 三相非同步電動機 Motor : 55KW RATED CURRENT : 103 A T & C 結果 L1, L2, L3 (電流, A) 91.7 94.7 94.4 88.2 93.8 91.4 88.4 93.6 91.2 88.5 93.5 91.2 87.9 93.5 91.2 88.1 93.2 91.4 88.4 92.4 91.4 84.6 89.7 86.3 84.8 89.9 86.7 84.2 89.7 86.7 84.8 89.8 86.5 84.5 89.6 86.9 84.8 89.7 86.8 84.6 89.2 86.7 84.9 88.4 86.7 84.9 89.4 86.9 82.3 88.5 85.4 82.5 88.5 85.0 82.7 88.8 84.9 89.9 92.0 90.4 89.9 92.1 90.6 89.9 83.2 90.6 以上三相電流盡不相同,請問各位.... 1. 有何成因導致以上三相不平衝? 2. 有沒有容許數值範圍﹙正常範圍﹚? 3. 如何測試以上電動機是正常? 感謝各位師兄指教! 测电机三相不平衡电流把电机的整个电缆都卡进钳形表内测量,若等于0,平衡度最好
The darkness is no darkness with thee.
|
|
小白鸟 侠士 经验值:1842 发帖数:117 精华帖:1 |
13楼
主题:回复:請教電機三相電流問題quote:以下是引用nnnn1234在2012-12-17 21:36:15的发言: quote:以下是引用Arnold Cheng在2012-12-11 18:24:30的发言: 您好,我剛好安裝了一批水泵,使用 1LG0 三相非同步電動機 Motor : 55KW RATED CURRENT : 103 A T & C 結果 L1, L2, L3 (電流, A) 91.7 94.7 94.4 88.2 93.8 91.4 88.4 93.6 91.2 88.5 93.5 91.2 87.9 93.5 91.2 88.1 93.2 91.4 88.4 92.4 91.4 84.6 89.7 86.3 84.8 89.9 86.7 84.2 89.7 86.7 84.8 89.8 86.5 84.5 89.6 86.9 84.8 89.7 86.8 84.6 89.2 86.7 84.9 88.4 86.7 84.9 89.4 86.9 82.3 88.5 85.4 82.5 88.5 85.0 82.7 88.8 84.9 89.9 92.0 90.4 89.9 92.1 90.6 89.9 83.2 90.6 以上三相電流盡不相同,請問各位.... 1. 有何成因導致以上三相不平衝? 2. 有沒有容許數值範圍﹙正常範圍﹚? 3. 如何測試以上電動機是正常? 感謝各位師兄指教! 测电机三相不平衡电流把电机的整个电缆都卡进钳形表内测量,若等于0,平衡度最好 我不赞同。 钳表掐住整个电缆测的是电机的漏电电流。就是漏电断路器的工作原理。 三相有一相断路你测的值也是零。 电机Y型接法时。并且电机中性点接零或地。掐三根相线或零,地线测的值才是不平衡值。 |