主题:电机不跳闸,还有电流
一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把电缆拽上来了。电缆竟然断了。???电缆断了380V直接在水中,空开不跳?竟然还有电流?是不是拽断的?/于是又把电缆放入水中,合接触器,竟然真不跳闸,还有电流。
后来把泵捞上来,重新接好线下进去,合闸上水,一切OK. 那为什么电缆断了380V直接在水中,空开不跳?竟然还有电流? 首先肯定一点就是,如果有电流,那相与相间肯定会有阻抗。是不是深水中阻抗较大啊 |
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
4楼
主题:回复:电机不跳闸,还有电流
蒸馏水几乎是绝缘的。普通水中含有少量的“盐类”等杂质,呈离子状态,导电。只是电阻比较大(电镀液的电阻很小)。所以,就如您所说的有电流。此电流值小于脱扣值,并且您所述的断路器不是漏电断路器,故不跳闸。如果是漏电断路器却不跳闸,则是漏电检测、控制及脱扣器的机械部分故障。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|