技术论坛

 电磁流量计出现故障现象!!!

返回主题列表
作者 主题
BWWSS
游民

经验值:126
发帖数:84
精华帖:3
楼主    2004-12-16 12:05:22
主题:电磁流量计出现故障现象!!! 精华帖 
故障现象:(1)、无信号输出(2)、输出晃动(3)、零点不稳(4)、流量测量值与实际值不符(5)、输出超满度


一、管道系统和相关设备类
1、安装不善:出现故障现象:(2)(4)(5)
2、未满管:出现故障现象:
a、少量气体,呈分散流:出现故障现象:(2)(4)
b、气体增加,呈分层流或波状流:出现故障现象:(2)(4)
c、呈气泡流或塞状流:出现故障现象:(4)
d、液位在电极以下:出现故障现象:(5)
3、管系驻留气体:出现故障现象:(2)(4)
4、管系吸入气泡:出现故障现象:(2)(4)
5、往复泵或控制阀振荡产生脉动:出现故障现象:(2)(4)
6、使用过程中流动状态变化:出现故障现象:(4)
二、流体类:
1、液体中含有气体:出现故障现象:(2)(4)
2、液体中含有固体
a、浆液噪声:出现故障现象:(2)
b、电极被污染:出现故障现象:(2)
c、电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里:出现故障现象:(1)
d、衬里被磨损或被沉积改变流通面积:出现故障现象:(4)
3、 导率不均匀或接近阀值:出现故障现象:(2)(3)
4、 液体接触件材料失配:出现故障现象:(1)(2)
5、 流动噪声:出现故障现象:(2)
三、环境类:
1、 强磁场:出现故障现象:(2)
2、 强电磁波:出现故障现象:(2)
3、 管道杂散电流:出现故障现象:(2)
4、 地电位变化:出现故障现象:(3)(4)
5、 潮气浸入:出现故障现象: (1)
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。