主题:电磁流量计出现故障现象!!!
故障现象:(1)、无信号输出(2)、输出晃动(3)、零点不稳(4)、流量测量值与实际值不符(5)、输出超满度
一、管道系统和相关设备类 1、安装不善:出现故障现象:(2)(4)(5) 2、未满管:出现故障现象: a、少量气体,呈分散流:出现故障现象:(2)(4) b、气体增加,呈分层流或波状流:出现故障现象:(2)(4) c、呈气泡流或塞状流:出现故障现象:(4) d、液位在电极以下:出现故障现象:(5) 3、管系驻留气体:出现故障现象:(2)(4) 4、管系吸入气泡:出现故障现象:(2)(4) 5、往复泵或控制阀振荡产生脉动:出现故障现象:(2)(4) 6、使用过程中流动状态变化:出现故障现象:(4) 二、流体类: 1、液体中含有气体:出现故障现象:(2)(4) 2、液体中含有固体 a、浆液噪声:出现故障现象:(2) b、电极被污染:出现故障现象:(2) c、电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里:出现故障现象:(1) d、衬里被磨损或被沉积改变流通面积:出现故障现象:(4) 3、 导率不均匀或接近阀值:出现故障现象:(2)(3) 4、 液体接触件材料失配:出现故障现象:(1)(2) 5、 流动噪声:出现故障现象:(2) 三、环境类: 1、 强磁场:出现故障现象:(2) 2、 强电磁波:出现故障现象:(2) 3、 管道杂散电流:出现故障现象:(2) 4、 地电位变化:出现故障现象:(3)(4) 5、 潮气浸入:出现故障现象: (1) |