主题:传动通过P734参数给PLC的值?
是脉冲数还是16384对应额定值呢?如:把直流母线电压940V用K0240给PLC后,显示是什么?如何处理呢?
|
|
zgh2292006 奇侠 经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
1楼
主题:回复:传动通过P734参数给PLC的值?
一般我们通过SFC14来读取变频器从站反馈信息(如直流母线电压),把DC 电压的数据放在一个DB块中,DB块的类型为word类型。这样显示的格式为W#16#十六进制的数。在程序中再做模拟量的转换。把它转换成实数,除以16384.0(也就是100%。),最后再乘以参考电压就得到你想要的十进制实数了。
|
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
3楼
主题:回复:传动通过P734参数给PLC的值?
在程序中再做模拟量的转换。把它转换成实数,除以16384.0(也就是100%。),最后再乘以参考电压就得到你想要的十进制实数了。