公司进口收卷机使用了8年时间,前段时间因为1PH电机自带的冷却风扇回路故障,程序上对于冷却风扇故障的处理就是收卷轴电机不能工作,导致生产线停机,维修风扇后正常工作,当时就考虑到如果再出现冷却风扇回路故障,有没有必要让电机停止运行。
后通过实际情况分析测试,1。收卷机的二个轴电机是间歇工作的,为一个在工作另外一个等待下一次工作,收卷时间一般都在15分钟以上,2.收卷时电机的负荷率不高,电机表面温度很低。3在生产线不工作情况下,测试将电机冷却风扇人为不通电,测试收卷电机运行一段时间,检查电机温升在正常范围内。
最后决定更改原始程序,将冷却风扇回路故障由原来停止收卷轴电机运行,改为只报警不停机。可以等生产线停机后再来检修冷却风扇回路,减少生产线停机次数。前二天这个收卷机出现了冷却风扇回路故障,幸好上次更改了程序,生产线不用停机了。收卷机运行一天后实际测量电机温升在正常范围内。