技术论坛

 回复:只用6RA70不用PLC能否控制飞剪呢?

返回主题列表
作者 主题
热血青年
游民

经验值:94
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2013-01-03 22:07:45
主题:只用6RA70不用PLC能否控制飞剪呢?
我们厂里有一台旧的直流飞剪,现在用的是交流的,故障率很高。在一个就是交流剪子的备件都买不到了,所以厂里提议用那台旧的直流剪。现在只有一台直流电机和以前的整流柜(是用6RA70控制的),没有PLC控制程序。我想问下各位大侠能不能在70里边设置参数实现停车,开车,剪切令和定位呢?谢谢大家!
RyanWong
游侠

经验值:484
发帖数:111
精华帖:2
2楼    2013-02-21 13:30:45
精华帖  主题:回复:只用6RA70不用PLC能否控制飞剪呢?
肯定实现不了的,必须加PLC,而且6RA70的自由功能块要收费的,不如加个PLC灵活。
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
12楼    2013-04-07 08:52:08
精华帖  主题:回复:只用6RA70不用PLC能否控制飞剪呢?
替楼上的补充:飞剪最主要的功能是长度剪切,其它两个功能是为这个功能服务的。
另外,直接用PLC完成控制的是大多数自动化公司的做法,T400是只有西门子才有的东东,且在直流系统中只能用于6RA70,那用第三方直流驱动时,T400如何用武?
明白飞剪的控制原理后,各家根据自己的优势,有各家的方法,不能因自己熟悉或只见过一种,就否定其它的,那不是工程师的胸怀。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心