| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
李文华 奇侠
经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
楼主
主题:速度调节器比例系数Adapt功能如何应用
速度调节器比例系数Adapt功能可根据P232联接的连接器的数值不同而有不同的比例系数,P232与哪个连接器连接、P233和P234如何设置,对调速过程才是比较合理的?请大侠们赐教!!!
|
|
三良 侠士 经验值:1784 发帖数:337 精华帖:29 |
16楼
主题:回复:速度调节器比例系数Adapt功能如何应用
刚到现场测试,事实是设计院设置的变比例参数并没有起作用,看来以前的理解还是不到位啊,谢谢K侠及各位!
|
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
20楼
主题:回复:速度调节器比例系数Adapt功能如何应用
K斑竹讲得非常精彩! 力挺K斑竹的发言!
调节器的比例系数自适应功能不是解决超调问题的,而是解决在宽调节范围内,固定的PI调节参数很难覆盖其整个区间控制稳定的问题。比如说,在低速时和在高速时,两种状态需要两种PI参数才能控制稳定;再比如,小负荷与大负荷需要两种PI参数才能稳定。自适应就是解决这个问题的。 ----- 在炼钢厂的BOF炉和AOD转炉倾动上, 我们使用了6SE70或S120。 调试过程中常常发现, 在高速倾动时炉体有抖动, 低速倾动时炉体很稳。 当时我们使用固定的PI调节参数, 降低了P值, 高速倾动时炉体抖动基本消除, 但是低速倾动时动作太慢啦! 那时候, 我们在现场苦思苦想了一天, 没想出合适的方法。 之后, 我们打个电话给一位老师, 那位老师提议激活比例系数Adapt自适应功能。 然后, 我们在6SE70 参数P232连接了实际转速, P233和P234分别设置了中高速范围, 比例系数Adapt自适应功能输出了线性降低的比例系数P值。实际上, 高速时的调速特性变软! 在实际生产中, 转炉承载200 吨钢水, 转炉倾动快速而平稳, 钢厂客户对效果很满意。 |