主题:问S7-300的扩展问题
一:新买了那本《西门子工业网络通信指南》,里面讲到用ET200M做远程I/O的时候,远程I/O只是个虚拟的编址,并不占用实际的I/O地址。
二:手册上说一个CPU最多能扩展总共四个机架,第个机架的信号模块最多为8块,那么最大的I/O点数应该为128个字节,即1024个位,可是为什么我的另一本书上讲到CPU315-2DP的扩展能力为2048个点呢,甚至还有更多的。

那是不是说CPU用中央扩展最多确实只能用1024个I/O点,只是CPU315-2DP以上的PLC还能通过扩展远程I/O的形式再扩展I/O点,所以才能超过1024个点?如果是的话,那么远程I/O的编址有什么规则?请大家帮忙解答,谢谢!
I can do it
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2004-12-21 13:24:29
精华帖  主题:回复:问S7-300的扩展问题
以315-2DP为例,128/128字节的I/O是指CPU的过程映象区。超过该范围的需要直接访问。其最大可寻址I/O为2048字节,不是2048位。
不是只有315-2DP以上的CPU才可以通过中央扩展扩大到128字节,只要允许再带三个扩展机架就可,例如CPU314。S7-400允许的更多。
远程I/O编址规则和本地类似。但无论中央或远程,通常低字节的I/O可定义为过程映象区。
另外《西门子工业网络通信指南》我还没拜读,但我认为你说的那种情况是指CP342-5做DP主站的情况,在这种情况下ET200M为虚拟I/O。如为集成DP口带ET200M的话就不是虚拟I/O!