技术论坛

 回复:在起升机构上,使用无编码器反馈矢量控制模式时安全吗?

返回主题列表
作者 主题
李文华
奇侠

经验值:8525
发帖数:1070
精华帖:31
楼主    2013-03-10 09:36:16
主题:在起升机构上,使用无编码器反馈矢量控制模式时安全吗?
1 在我负责维护的区域,不论是吊运普通物体还是液态金属,起升机构均使用了有编码器反馈矢量控制模式;
2 当编码器回路出现问题时,曾短时间地使用过无编码器反馈矢量控制模式,也曾遇到过有人就此把控制模式改为V/f模式一用就两年;
3 在起升机构上使用编码器,最终目的是防止溜钩,确保安全。我曾听说过在无编码器反馈矢量控制模式下,可能运行100次都没问题,第101次时就溜钩了,现在的问题是:
(1)带或不带编码器,起升机构制动器是在电机已建立了一定的静态力矩后方才打开,这与有无编码器有关吗?此时会出现溜钩吗?
(2)或者说溜钩是发生在低速运行下,因电机输出力矩不够而导致?(速度调节器的输出即力矩给定是由负载决定的,在无编码器反馈矢量控制模式下,因计算出实际速度不准确,它不能真实地反映负载状况,导致力矩给定不准确,该出力时不出力)
请各位大侠解惑!!!
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
5楼    2013-03-14 16:30:11
精华帖  主题:回复:在起升机构上,使用无编码器反馈矢量控制模式时安全吗?
(1)带或不带编码器,起升机构制动器是在电机已建立了一定的静态力矩后方才打开,这与有无编码器有关吗?此时会出现溜钩吗?
----- 先建立了一定的静态力矩之后, 再打开报闸, 这与是否安装了编码器无关。静态力矩足够拉住"位能性负载", 就不会出现溜钩。

(2)或者说溜钩是发生在低速运行下,因电机输出力矩不够而导致?(速度调节器的输出即力矩给定是由负载决定的,在无编码器反馈矢量控制模式下,因计算出实际速度不准确,它不能真实地反映负载状况,导致力矩给定不准确,该出力时不出力)
----- 最让我们害怕的是 5HZ以下的低速运行, 以及零速悬停!
SLVC控制方式通过电机模型计算出电机的实际转速, 并以此作为速度反馈, 从而完成速度闭环的矢量控制。
在5HZ以上, SLVC电机模型相对比较精确, 特别是高速时, 与带编码器的VC控制效果一模一样的。
在5HZ以下的低速运行, SLVC电机模型与电机的实际状态偏差比较大, 导致转矩控制精度差, 转矩抖动很大。
当电机拖带着"位能性负载"在5HZ以下的低速运行, 溜钩事故不可避免地会发生!
因此, 我们建议: 电机拖带着"位能性负载"必须加装编码器。
背包马
游民

经验值:72
发帖数:14
精华帖:1
35楼    2014-01-08 12:50:01
精华帖  主题:回复:在起升机构上,使用无编码器反馈矢量控制模式时安全吗?
在起升机构上使用编码器并不是为了安全,是为了精准的吊运。截止到目前开环的起升机构依然比比皆是。坚守防溜钩最后关口的应该是超速开关系统(或叫离心开关) 。溜钩现象的本质是力矩不足,所以往往发生在低速段,特别是抱闸开启或关闭的时段。我参加过安监和系统公司举行的超载试验。闭环机构超多了也溜钩。
开环的起升机构设计时为了安全一般都会留有较大的提升余量,用来调节各种不确定因素。(俗称大马拉小车)能耗上比较浪费。现在编码器越来越便宜,所以开环系统正在逐步减少。
在此特别提醒一点。闭环机构的设计富余量相对较小,在做临时开环运行时(编码器坏了),为了安全起见不要满载,更不要超载(使用在额定能力80%以下)。并且一定要确保 超速开关系统(或叫离心开关) 工作正常。
您收到0封站内信:
×
×