技术论坛

 回复:电机启动方式有没有国家标准

返回主题列表
作者 主题
小釉
至圣

经验值:10454
发帖数:2758
精华帖:26
楼主    2013-03-29 08:13:11
主题:电机启动方式有没有国家标准
如题,如果厂家的变压器容量足够大的话,是不是也不用软启动或者星三角启动?
李文华
奇侠

经验值:8525
发帖数:1070
精华帖:31
1楼    2013-03-29 13:24:49
精华帖  主题:回复:电机启动方式有没有国家标准
与电动机起动时对电网造成的电压偏差或电压波动的允许范围的要求在国家标准中有,这也间接地对电动机是直接起动还是降压起动作出了规定【GB50055-1993《通用用电设备配电设计规范》中:电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不妨碍其他用电设备工作】。
如变压器容量足够大、机械设备能承受电动机全压起动时的冲击、电动机厂家对电动机的起动方式无特殊规定就可直接起动(电压电动机和普通的高压电动机均可直接起动)。
你说的变压器的容量和电动机的功率是多少?