楼主
主题:紧急更换西门子电机调试过程供参考
公司进口设备西门子VC控制器的面板报F10故障,此故障为电机绕组短路或对地,使用摇表确认为电机相间短路,对地短路。电机损坏需要更换电机,原装电机为西门子德国生产的,型号为1LG4 315-4AA60-Z,160KW三相异步电机,带有1024库伯勒增量式旋转编码器,及KTY84温度传感器,此外担心VC控制器是否出问题,断开VC控制器负载开机,变频器报F12,因为在P100等于3,4,5矢量控制模式情况下,VC控制器检测空载电流过小自动停机不能正常检测VC的好坏。马上查找代替的西门子电机,确认型号为1LG0 316-4AB70-Z,此电机有现货但是没有配置旋转编码器及KTY温度传感器,没有办法了只有自己改VC控制器参数应急使用了,马上购买电机,安装尺寸都合适。
没有KTY84,,更改P380电机温度预警值及电机超温故障P381参数值,都设置为0,取消温度监控,将P60由7读取随意存取,改为5系统设置,更改P100 1 V/F控制,测量变频器输出的电压正常,在线测试设定频率后电机的电压随频率的变化而变化,确认VC控制器没有损坏。 后将P100设置为3频率控制(无编码器控制),P130设置电机编码器参数不需要更改,在测试速度过程中,在触摸屏界面上看不到电机的实际速度,更改好参数后,必须将P60参数改成7,否则变频器就不能跟上位机通讯交换数据了。 新电机需要优化参数,优化电机参数需要在VC控制器显示009情况下,将P115参数设置为2,优化参数一定需要在开机情况下,即控制器在不设定速度运行情况下才可以正常进行,优化参数需要大约20秒的样子,优化完成后,P115参数值自动回零。 更改P734,通讯控制状态字赋值,可以设置16个状态字,将原装的第二个字由KK91测量电机速度参数改成KK148速度频率实际值,就可以在触摸屏上显示实际速度了。解决了没有安装编码器不能显示实际速度的问题。 在带载情况下试机出现负载大,电机不能启动堵转情况, 更改电机转矩方面的参数,增大 P278频率控制低速所需最大静态力矩参数值,增大P279在低速范围内无编码器运行即频率控制最大附加力矩值后,带载正常运行,通过这次维修实践得到的经验就是: 1.P278,279这二个参数对于P100等于3控制模式特别重要,增大启动转矩。 2.西门子的VC控制器品质不错,电机短路没有对变频器造成损坏。 3.通过这次更换西门子电机,对西门子的电机及VC控制器参数有更深刻的认识。 4西门子技术4008104288热线对西门子设备维修,起到强大的技术支持作用。 5 矢量控制相对于V/F控制,显示出在低速大负荷启动时的优越性。 6 VC控制器DP通讯控制字状态字设置。 |