技术论坛

 回复:請教電機三相電流問題

返回主题列表
作者 主题
Arnold Cheng
新手

经验值:15
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2012-12-11 18:24:30
主题:請教電機三相電流問題
您好,我剛好安裝了一批水泵,使用 1LG0 三相非同步電動機
Motor : 55KW
RATED CURRENT : 103 A
T & C 結果
L1, L2, L3 (電流, A)
91.7 94.7 94.4
88.2 93.8 91.4
88.4 93.6 91.2
88.5 93.5 91.2
87.9 93.5 91.2
88.1 93.2 91.4
88.4 92.4 91.4
84.6 89.7 86.3
84.8 89.9 86.7
84.2 89.7 86.7
84.8 89.8 86.5
84.5 89.6 86.9
84.8 89.7 86.8
84.6 89.2 86.7
84.9 88.4 86.7
84.9 89.4 86.9
82.3 88.5 85.4
82.5 88.5 85.0
82.7 88.8 84.9
89.9 92.0 90.4
89.9 92.1 90.6
89.9 83.2 90.6
以上三相電流盡不相同,請問各位....
1. 有何成因導致以上三相不平衝?
2. 有沒有容許數值範圍﹙正常範圍﹚?
3. 如何測試以上電動機是正常?

感謝各位師兄指教!
nnnn1234
至圣

经验值:22483
发帖数:4950
精华帖:57
5楼    2012-12-17 21:36:15
精华帖  主题:回复:請教電機三相電流問題
quote:以下是引用Arnold Cheng在2012-12-11 18:24:30的发言:
测电机三相不平衡电流把电机的整个电缆都卡进钳形表内测量,若等于0,平衡度最好
The darkness is no darkness with thee.
小白鸟
侠士

经验值:1842
发帖数:117
精华帖:1
13楼    2013-04-08 09:10:31
精华帖  主题:回复:請教電機三相電流問題
quote:以下是引用nnnn1234在2012-12-17 21:36:15的发言:
钳表掐住整个电缆测的是电机的漏电电流。就是漏电断路器的工作原理。
三相有一相断路你测的值也是零。
电机Y型接法时。并且电机中性点接零或地。掐三根相线或零,地线测的值才是不平衡值。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。