| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kaoking 游侠 经验值:469 发帖数:72 精华帖:0 |
楼主
主题:PLC远程控制变频器频率的问题
PLC怎么远程改变变频器的频率,看例子程序里面用6553对应的是20HZ,这是怎么做到的,变频器里面要不要设置什么东西?麻烦前辈们指教一下。
|
|
zgh2292006 奇侠 经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
1楼
主题:回复:PLC远程控制变频器频率的问题
西门子规定0-50Hz对应0-4000H(16进制),对应10进制的0-16384。P443一般设置成K3002。20Hz是50Hz的40%,16384*40%=6553.6。
|
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
10楼
主题:回复:PLC远程控制变频器频率的问题
西门子规定0-50Hz对应0-4000H(16进制),对应10进制的0-16384。P443一般设置成K3002。20Hz是50Hz的40%,16384*40%=6553.6。
-------------------------------------------------------------------------------- 在PLC里面,可以做一段小程序 ----- 按照100%对应16384,把给定频率转换成整数,再由Profibus PZD字发给变频器。关键是PLC程序中100%频率必须与变频器参数P352(参考频率)保持一致。 |