技术论坛

 回复:PLC远程控制变频器频率的问题

返回主题列表
作者 主题
kaoking
游侠

经验值:469
发帖数:72
精华帖:0
楼主    2012-10-24 13:24:08
主题:PLC远程控制变频器频率的问题
PLC怎么远程改变变频器的频率,看例子程序里面用6553对应的是20HZ,这是怎么做到的,变频器里面要不要设置什么东西?麻烦前辈们指教一下。
zgh2292006
奇侠

经验值:9709
发帖数:993
精华帖:25
1楼    2012-10-24 13:44:49
精华帖  主题:回复:PLC远程控制变频器频率的问题
西门子规定0-50Hz对应0-4000H(16进制),对应10进制的0-16384。P443一般设置成K3002。20Hz是50Hz的40%,16384*40%=6553.6。
Robert 211
侠圣

经验值:2501
发帖数:1010
精华帖:41
10楼    2013-04-10 10:50:37
精华帖  主题:回复:PLC远程控制变频器频率的问题
西门子规定0-50Hz对应0-4000H(16进制),对应10进制的0-16384。P443一般设置成K3002。20Hz是50Hz的40%,16384*40%=6553.6。
--------------------------------------------------------------------------------

在PLC里面,可以做一段小程序 ----- 按照100%对应16384,把给定频率转换成整数,再由Profibus PZD字发给变频器。关键是PLC程序中100%频率必须与变频器参数P352(参考频率)保持一致。