主题:博途V12中有关1200优化块访问的问题
在博途V11中1200PLC建立块的时候,能选择优化还是兼容访问。
在博途V12中1200PLC建立块的时候,不能选择兼容访问了,而且在块的属性中优化块的选择是不能修改的。
如果想修改成兼容模式(绝对地址)应该怎么操作呢?
请大家指点一下!!
Day Day Up~~大名丁丁
笑脸相迎
侠士

经验值:1980
发帖数:249
精华帖:2
1楼    2013-04-15 13:13:33
精华帖  主题:回复:博途V12中有关1200优化块访问的问题
找到原因了
是因为用V12打开V11的程序后又新添加了DB块导致的,需要将原程序升级到V12的版本即可~~