技术论坛

 紧急在线解决收卷机收卷轴控制系统瞬间停机故障

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
楼主    2013-07-09 13:23:03
主题:紧急在线解决收卷机收卷轴控制系统瞬间停机故障 精华帖 
公司进口二工位收卷机,使用西门子的VC紧凑型带DP通讯的变频器配套1PH电机来实现收卷操作。
前天开机过程中偶尔出现正在收卷的一个轴电机自动停机,但马上按复位按钮后收卷轴又正常工作,就是这短短停机不到一分钟,造成前面收卷的产品不能成为成品而报废,停机检修浪费大,因为在塑料薄膜行业,从开机到调整生产出合格的产品需要浪费几百公斤的料,一吨料要差不多3万元。
接到报修后立即到现场检查设备,因为生产方面一出现故障就马上复位,看VC控制器界面,看不到报警的内容。
立即检查R947故障记忆参数,这个参数要注意:如果只是看标号1-8第一次跳闸故障,是看不到任何故障的,需要看从9-16开始的第二次故障,并且只能看标号9内参数,此参数内有故障的编号,第三次,第四次直到第八次,都是在标号9的基础上加8,才可以看到报警停机的内容。检查此参数上几次都是报F82.
F82故障停机内容是TB/CB版通讯故障。简单的话就是DP通讯丢失站点造成的。
在目前情况下生产要求最好不能停机在线检修。
根据以前的经验,一般情况下DP通讯瞬间丢失站点问题出在DP头上比较多,更换DP头或重新接线基本上都能解决这个问题,而目前VC上DP头下端还连接了很多子站,不能在线更换DP头或是重新接线,否则就会造成其他子站丢失。
正好利用收卷机是二个工位的,一个工位在工作另外一个工位就处在停机状态,在停机状态下就可以方便的更改此工位控制VC内参数,临时更改P781故障延时参数,此参数标号13定义为 TB/CB通讯故障延时时间,默认是0秒,更改成1秒,就是通讯故障在1秒内不能复位就报F82停机。
临时更改此参数后,对于瞬间通讯故障就起到作用了,收卷机就没有出现报F82停机问题,当然这样做,没有解决通讯瞬间故障问题,只是个临时解决方案,让设备继续运行不至于停机造成生产浪费。
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
9楼    2013-08-01 07:14:58
精华帖  主题:回复:紧急在线解决收卷机收卷轴控制系统瞬间停机故障
哈哈,没办法,死要面子的穷人,只能用山寨。
关于通讯电缆,想起N年前的一件事。
当时,想在ET200M上使用FM350-1,查找了所有可查到的资料后认为,FM350-1是可以用在ET200M上的。但是到现场后,组态一切正常,但CPU却很难读上FM350-1的数据,且程序运行后,ET200M的从站就不定时报错。白天忙一天,毫无进展。
下班时,想想这个问题总要解决的,不能明天再毫无进展吧?于是决定把这个从站及CPU拆下来,带到宾馆研究。到宾馆后,组态、下载、读写一切正常。问题出在哪里?看看组态,通讯的波特率1.5M,现场的距离不到300米,距离应该不是问题。那升速试试。结果,升到6M时,通讯就不正常了,现象与在真正的现场时一模一样。而在宾馆的通讯距离,还不到二米,正常情况下跑12M没问题的啊。看来问题找到了,出在通讯电缆上:当时公司为了节省成本,连山寨的DP电缆都不买(也可能那时还没有山寨PROFIBUS-DP电缆,不得而知),买的是美国BELL公司的通讯电缆。而这种电缆,适合GE的G-BUS,不适合PROFIBUS。
最终,这个FM350也没用在ET200M上,用其它方案变通解决了。
因而,得出的结论是:设计者一定要了解自己使用的东西,不管是山寨还是官品,用好了,低成本高质量;否则,死都不知如何死的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
24楼    2013-08-03 22:13:14
精华帖  主题:回复:紧急在线解决收卷机收卷轴控制系统瞬间停机故障
quote:以下是引用我家牛在2013-08-02 13:24:37的发言:
貌似不是光柜内,跟柜外施工也有关系,例如,各个站点的地要可靠连接。
咱们国内很少注意这个,见老外的设备都有接地系统图,线径都表上了。
我分布式站时,都是500K啊。1.5M的话,过个半年就不行了。
EMC也是一门学问,通常顾了头,顾不着屁股。


论坛混了这么多年了,耳闻目染也该会些了,咋就会一点长进也没有呢?DP都快淘汰了,还在用500K,PN是百兆的,而且速率也没得选,通不上就通不上了,你可咋办?
一个个都说国外的柜子见多了,怎么怎么地,见多了就学着点呗,有什么难的?
10年我就招了4个大专生做电气设计,半年后出口(德国,瑞典,美国)的所有电气柜的设计都出自他们之手,我去现场调试,硬件上几乎没有问题很轻松,老外对我们的柜子成套的质量也几乎没有任何异议,所以说天下无难事只怕有心人。
各位,你们被技术外的东西牵扯太多了,所以才顾了头,顾不着屁股。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
29楼    2013-08-04 15:27:35
精华帖  主题:回复:紧急在线解决收卷机收卷轴控制系统瞬间停机故障
quote:以下是引用kdrjl在2013-08-04 10:21:30的发言:
应该说,我们更多的人还没有对安装、系统集成、布线遵循正规的工艺标准。全都是习惯和经验来做这些事,导致的不规范,导致的后期调试有不可逾越的障碍和问题。亡羊补牢都解决不了,只有上“国语”了。然后就是各种的奇招妙想。挺精彩的。而标准的装机装柜工艺和安装布线工艺,不是所有企业都能做到的。体现的是资金、技术水准、时间等等限制和约束。

不由得想起在国外的经历,老外工程师分工很细,PLC,驱动,软件IT,生产工艺各管一摊,但涉及到硬件连接或通讯的地方却是惊人的一致,EMC抗干扰是他们必须检查的一个环节,否则后续工作不会进行下去。这一点恰恰与国内的工程师相反,一个全能的工程师,成套设计,安装,PLC,传动,HMI,通讯,生产工艺什么都可以搞定,但唯独搞定不了EMC的问题。我认为,从上到下,从设计院到最终用户,项目经理到工程师,主观上对EMC问题的不重视,从一开始就没做好,甚至不愿意在这上面有所投入,才是造成现状的根本原因。
我认为,一个项目或设备的EMC问题应该与系统方案有着同样重要的地位,好比基因从一开始就决定了产品的优与劣。这也是我近10年来工作中的重中之重,不允许有任何的差错,这也是我敢说3年内通讯故障退货的底气。
我同意K侠说的中国的现状是御林军和绿林军并存,但最终中国要发展要有竞争力,绿林军都要成为御林军,我们每个业界的工程师也要有这个志向把自己培养成为御林军而不是个草莽。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
您收到0封站内信:
×
×
信息提示