主题:10kv电机用真空断路器还是接触器?
看到好多厂家现在都使用真空断路器,也有使用真空接触器的。
真个选用的标准是什么?在什么情况下使用? |
|
李文华 奇侠 经验值:8525 发帖数:1070 精华帖:31 |
4楼
主题:回复:10kv电机用真空断路器还是接触器?
在动作频繁的地方(电弧炉变压器),我们选用的是西门子的真空断路器,真空泡的寿命为3万次,整个机构的动作寿命为12万次,质量好。