主题:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
TIA Portal 是Siemens全新推出的自动化工程应用平台,通过该平台,能够方便将 Siamtic PLC,Panel ,WinCC,Sinamics等设备进行有效集成,从界面和功能上都有很大的提升,目前的版本已经是V12,相信很多网友已经听过甚至使用过,但是另外一个方面,很多网友对原有的平台Step7 V5.x,Simatic Wincc flexible 2008,WinCC V7.x相当熟悉,而对TIA Portal会比较陌生,特别是界面的转换,功能对比等,因此今天将开设这么一个话题,让大家分享是一一些项目中Step7 V5.x过渡到Step7 V12的经验,同时也解答网友所有原有Step7 v5.x功能在STep7 V12的应用疑问,希望大家积极探讨,分享您的经验所得。

活动奖励:
此次集中交流将持续至8月15日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。
对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
伊默
至圣

经验值:19238
发帖数:4259
精华帖:118
5楼    2013-07-16 13:36:06
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
我来说几句, 经验谈不上,不过使用体会倒是有一点点。 从V10.5用到现在的V12,感觉进步还是很大的。
抛开对硬件性能的要求不讲(软件的进步一定伴随着硬件的提升,看看现在的游戏对电脑的配置,各位看官就看开点吧,呵呵),软件还是很人性化的。
1、集成了SCL,比老版的SCL好用,而且排版好得多。 针对S7-1200和S7-1500可以直接用DWord.x0对双字的第0位访问,DWord.b0对双字的第0字节访问,DWord.W0对双字的第0字访问。 针对S7-300/400可以直接用MX(ByteOffset,BitOffset)对M区间接寻址,比如赋值ByteOffset=3,BitOffset=5就寻址 M3.5。 另外针对DB内的数据情况类似,也可以用这种方式针对字节,字,双字等访问,非常方便。
2、集成了Motion控制, 应用在S7-1200上比S7-200要方便得多。 符合PLCOpen规划, 只要知道命名规则,不需要记忆特殊的寄存器地址,比如Axis_1.MotionStatus.xxx就表示轴1的运动状态的某一个状态(具体看说明书)。 各运动指令也很方便。
3、PLC,HMI完全集成。 数据库完全统一。 这样在PLC程序变更(特别是DB块内插入不同的寄存器),HMI侧的寻址地址不用再重新对应。 说实话,在使用博途之前我从未使用过西门子的触摸屏,但是用上博途后,我宁可多花点钱用西门子的精智屏,方便呀! 特别是开发一些新的项目,难免会在现场要加上东西减些东西。 其实西门子的屏相对一些第三方的高端屏也不会贵吧?比如PROFACE的?
4、稳定性,这个要特别赞一下,在V12以前的版本。 生成一些程序块后会崩溃,而且再也打不开这个块了,只能删除重新写!!! 所以搞得我都是不停地备份! 但是用上V12后,一个是崩溃的次数明显减少,最主要的是即使崩溃了,重新打开项目程序,左键选中崩溃的块重新编译,就又可以打开了!


先写这么多,出去有点事,下次再想起来添加。当然还得写些缺点,嘿嘿
2013.7.16
I can do it
十字星空
游民

经验值:82
发帖数:9
精华帖:1
8楼    2013-07-18 09:59:35
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
以前没看到这贴!我16号发的帖子在这里重贴贴一下吧!
-----------------------------------------------------------------------------
测试计算机配置:T7400/4GRAM/kingston SSD 120G/FX2500M 512M RAM/1920×1200/win7sp1
体验下来TIA就一硬件和网络组态是最成功的地方,组态时非常清晰,地址变量,符号啥的清清楚楚。
其他的功能比起step 7 5.x就差远了。测试计算机虽然配置不是很高,但是运行个编译器应该不成问题。实际打开项目居然要十几秒,接下来在加载硬件元件库时等待的那个时间长的我以为(第一次用)死机了。
A.居然没有了STL导入导出,LAD、FDB的块也不能转成STL保存和导出。
没有这些功能对于入门级的新手是没啥问题的,但是对于熟悉STL的人员来说是个灾难,LAD、FDB在迁移和打印时非常麻烦没有STL清晰。STL阅读、排错也比它们快。
B.SCL的源码也不能转成STL
C.编程窗口在普通窗口界面时启用自动隐藏窗口功能时计算机慢的受不了,用固定窗口仅仅只能显示几行代码,切换到全屏一些菜单和函数库有没了。而且我的是1920×1200的分辨率,窗口布局太失败了,建议可以借鉴Visual studio的布局。
D.wincc中的VBA(不是VBS)居然没了,让我们以前写的自动化的扩展功能完全作废。在大型项目中靠人工编画面效率也太低了。winccV12只能当WinCC flexible用,小项目中和组态个触屏没问题。
一次用ifix时只能自己写外挂完成VBA类似的功能。这次要写却连V12的接口资料都没找到。
E.wincc脚本窗口也和C中一样要么只能显示几条代码,要么全屏后人机交互功能太弱。
希望siemens在推陈出新的同时保存老版本的一些优秀功能,最好给用户一个DDK或ODK包,方便用户提高生产效率。
月无边
游民

经验值:105
发帖数:4
精华帖:1
9楼    2013-07-18 10:27:32
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
1、V12的组态界面还是比V5.X要好的,可以直接脱拖动
2、V12的变量自动分配还是不太适应,还好现在可以在块里选择是自动分配还是使用绝对地址了
3、V12对以前的版本兼容性不好,用V12竟然不能从PLC中上载V11写的程序
4、最后吐槽一下帮助文档,真的真的觉得写了一大堆没用的东西,V5.X的帮助看一下就知道这个功能怎么用,V12的简直。。。唉
小釉
至圣

经验值:10421
发帖数:2758
精华帖:26
16楼    2013-07-20 15:38:14
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
TIA Portal V12目前支持scout吗?
有的项目中牵扯到simoiton或者是tcpu
以前记得不支持,这也是迟迟不用tia的原因
Automann
至圣

经验值:18299
发帖数:6168
精华帖:137
17楼    2013-07-20 19:59:39
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
STEP7 V12对S7-300/400的指令的处理比V5.x好得多。
V5.x给人的印象好像是指令太少,很多其他PLC都有的指令300/400却没有。实际上V5.X的库里有很多宝藏,但是初学者对此一无所知。因为库的结构比较复杂,有的库的内容甚至是重叠的。有很多高手在使用库里的指令时也要找半天。将OB列入库的范畴是有问题的,因为OB是操作系统调用的,而不是用户程序调用的。
STEP7 V12的指令分为基本指令、扩展指令、工艺和通信4大类。
库里的一些常用的指令放到基本指令了,例如IEC定时器和计数器,数学指令增加了MIN、MAX和LIMIT,移动操作增加了BLKMOV、UBLKMOV和FILL,FC105、106并入转换操作指令,程序控制指令增加了STP等指令,字逻辑运算增加了编码、解码指令等。
库里的其他指令分别列入了扩展指令、工艺和通信类。
追求完美
笑脸相迎
侠士

经验值:1980
发帖数:249
精华帖:2
26楼    2013-07-24 11:44:23
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
使用博途V12也有一段时间了,从V11升级到的V12,用V11已经有点习惯了。现在电脑上同时装着V11和V12,有以下两点感触。
1、现在还有些项目需要用到V11还要进行修改和增加DB块等,用V12可以修改V11,但若要增加DB块只能用优化的方式,没有绝对地址,这点有点令人郁闷。
2、V12的交叉引用比V11的好用。用V11的时候对于队列的变量V11的交叉引用基本没有作用,在V12中这点得到了改进,可以搜寻每一个队列中的变量。


暂时只有这些~~~
Day Day Up~~大名丁丁
soblue
侠圣

经验值:2755
发帖数:1279
精华帖:2
29楼    2013-07-26 16:38:07
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
最TIA V12 谈谈我的体会:
好的地方:1集成度高了 触摸屏, PLC 这样互相不用打开两个软件,方便了;
2界面非常舒服 、漂亮 ,组态用起来比原来直观,很多可以进行J复制粘贴、或者直接拖拉;
3 PROFINET 分配地址 还有设备名非常方便了 特别是用以太网第一次下载 可以直接找到站 下载 不用像原来一样第一次用网线下 要先分配设备名和IP地址;
4 最喜欢的是可以进行分类,可以把对功能块 程序进行分在自己定义的下面,这个特别好;
5 离线在线比较也很好,能直接看到所有不同的地方
博图有待提高的地方:
1在线、 离线, 程序大的话速度非常慢,要好几分钟,然后改下程序,下载前每次都要编译,又要等好一会,反正就是慢。在线离线程序一致是绿色 ,只要删了 某个触点,然后再一模一样改回去,就必须要重新下一遍了。
2容易出现需要关闭重启,这个很郁闷,可能跟安装系统有关系,英文系统会好很多
3还是只认变量表,其他地方拷进来,就乱了,程序还是要自己重新理过,这个比较麻烦 。
ZERO_star
侠圣

经验值:4155
发帖数:651
精华帖:3
42楼    2013-07-30 22:25:31
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
感觉优点缺点都有的: 在DP分站地址设置上就没有以前简洁。
FB的源生成必须是SCL的语言现在也没有以前方便,不过可以复制 然后修改FB号,
DB共享类型的直接地址需要选项后才显示,也让间接寻址时间不方便。
没有CFC类型是个遗憾
优点:HMI可以直接连点。
功能库比以前的功能强
其他学习中
5.x中不用组态就可以写快 V12目前没有找到这个功能
坚持每天都有新收获!
氢气
游侠

经验值:441
发帖数:47
精华帖:8
50楼    2013-08-06 11:59:12
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
博途具有友好的编程界面,细节上也增加了很多功能,也我这里再给大家举几个例子,大家感受下:
1.变量表可以分组,每组下又可以分组,这样可以在变量表下可以建立分级结构,便于管理。
2.数据块视图中具有快照功能,可将快照值设置为初始值。
3.可以实现库文件的比较
4.编译错误,双击条目可以直接跳至出错位置
5.根据背景数据块或者调用路径监视程序块,此操作过程要比经典STEP7简便很多
还有更多优化,期待各位网友发现!
---------------------来自西门子工程师
Nevio
游民

经验值:125
发帖数:45
精华帖:1
54楼    2013-08-09 15:28:40
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
1.TIA 模块化 编程 非常实用;
2.我做需要组网PROFINET、PROFIBUS之类的,我都用TIA组网,很方便;
3.编程过程中,需要修改硬件,比STEP7、WINCCFLEXABLE好很多;
4.STEP7 以后不更新了,尽快实用TIA吧!

PS:公司没有统一实用TIA之前,自己不要尝试实用,造成别人打不开程序,烦死你!
旅客
游士

经验值:223
发帖数:22
精华帖:3
57楼    2013-08-13 15:06:25
精华帖  主题:回复:应用探讨——TIA Portal之Step7 V12实用经验分享(相比较于Step7 V5.x)
博途的这款软件相比于STEP7,我觉得就像是欧姆龙的CX-ONE和cx-programmer一样,一个是专门的只是调试PLC的软件,单一的平台;一个是集成了西门子几乎所有的产品,比如PLC,触摸屏,simotion,交直流传动,伺服驱动等等的控制软件的综合性平台。
说实在,我也只是看过这方面的介绍,看朋友用过,本人下载来了一直没有装。
至于优缺点,这个不好说,也看个人喜好吧。但是有一点:安装博途软件,可以一次性的安装完成,但是其对电脑的硬件配置要求比较高。而其他的单一功能的软件需要一个一个的单独安装。这一点我觉得在换电脑时尤为重要【我现在就遇到这个问题,想换一台高配置的电脑,但是得一个一个的咨询PLC,触摸屏,simotion,交直流传动,伺服驱动等等的控制软件是否和win7 64位系统兼容,而博途就不用了,它是一款集成好的软件】。如果你只调试PLC却安装了博途,这样就没有传统的只安装STEP7方便,主要在于现场监控时,电脑速度明显变慢了。但是,个人觉得博途还是大势所趋吧。